昨天上班,工地安全员问我24M高塔吊怎么安装避雷针,我说:“没法安,塔身直接接地就可以了”。工地安全员说:“不行,市里来的安全检查团说:“不安就罚款,停工”,“还说塔身是导体,容易着雷击,直接接地不行”解释又不听,就是他们对”。真是拿他们没办法!不知是他对还是我对?
昨天上班,工地安全员问我24M高塔吊怎么安装避雷针,我说:“没法安,塔身直接接地就可以了”。工地安全员说:“不行,市里来的安全检查团说:“不安就罚款,停工”,“还说塔身是导体,容易着雷击,直接接地不行”解释又不听,就是他们对”。真是拿他们没办法!不知是他对还是我对?
<此贴子已经被ttt001于2004-7-15 19:56:07编辑过>此贴子已经被ttt001于2004-7-15>
2楼
塔吊上安装避雷针?第一次听说!作好接地就行了!
要不你问安全检查团:我不会,你说该怎么装!
我倒想看看他们有何高招!?
回复
3楼
难道说塔吊旁边再支一根比塔吊还高的避雷针?
回复
4楼
今天有人告诉我避雷针怎么做了,说是那本施工书上要求的,用一根3M多长直径25MM的镀锌铁管,下部用绝缘材料包好,固定到塔吊顶部,用绝缘导线引下接地就可以了。不知道这根所谓的避雷针起什么作用?20多米长的吊臂又用什么保护呢?你能保正它不备雷击吗?他无言,说书上就是这么要求的!
回复
5楼
照本宣讲就是错了也有理的!
回复
6楼
呵呵,这检查团真够可以的!不过,楼主还可以请教他们一下,这吊臂末端该怎样防雷?
回复
7楼
以下是引用cwp在2004-7-7 18:34:00的发言:
今天有人告诉我避雷针怎么做了,说是那本施工书上要求的,用一根3M多长直径25MM的镀锌铁管,下部用绝缘材料包好,固定到塔吊顶部,用绝缘导线引下接地就可以了。不知道这根所谓的避雷针起什么作用?20多米长的吊臂又用什么保护呢?你能保正它不备雷击吗?他无言,说书上就是这么要求的!
如果避雷针非作不可,直接跟塔吊顶部连上,不要做绝缘。做绝缘更危险。
避雷针是引雷的,不是防雷的。
回复
8楼
急求常见塔吊,人工电梯方面的电路原理图~~~~
有这方面的资料,告诉下,谢谢:
邮箱:magickong1984@163.com
回复
9楼
肯定不能用绝缘线引雷的。用-4X40的扁钢做接地引线,不能直接固定在塔身上,要在塔附件做一个30m的避雷针,这样就能保护到塔臂了
回复
10楼
规范上有说是怎么装避雷针的
回复