冷却面积与排管外表面积的关系
wang_chao.2008
2007年04月18日 21:04:37
来自于制冷技术
只看楼主

我一直有个疑问,所谓的冷却面积和排灌外表面积是一个概念吗?手册上的冷却面积是值得什么?50%的充灌量难道也要按外表面来计算吗?还是用湿周的面积?管路里也是两相流的,气体部分不能算作冷却面积吧。

我一直有个疑问,所谓的冷却面积和排灌外表面积是一个概念吗?手册上的冷却面积是值得什么?50%的充灌量难道也要按外表面来计算吗?还是用湿周的面积?管路里也是两相流的,气体部分不能算作冷却面积吧。
wslmyf
2007年04月18日 22:59:09
2楼
我也是想知道这个,可惜还没找到答案,支持你一下。
回复
北冰洋
2007年04月19日 07:54:57
3楼
翅片管式换热器国内通行的做法就是以翅片的外表面积为基准的,传热系数什么的都是以此为准的。
回复
wang_chao.2008
2007年04月19日 19:06:32
4楼
那如果是光滑管呢?我都是采用光滑顶排管的,哪该怎么办呢?
回复
ygw001
2007年04月19日 20:52:39
5楼
楼主忘了钢材是热的良导体了,上物理课没有好好听呀。
回复
北冰洋
2007年04月20日 09:18:35
6楼

有翅片的以翅片的面积作为换热器面积,没有翅片的以管子的外表面积作为传热面积,只是传热系数取值不同。
回复
sushouhua
2007年04月20日 09:50:23
7楼
广告一律删除
回复
wang_chao.2008
2007年04月20日 21:22:17
8楼
谢谢楼上这位仁兄,我会仔细研究一下的。真的很感谢。不过我还是想问一句,在湖北那本手册上,给出了顶排管组的一些数据,比如长度,根数,还有冷却面积,如果按6楼所说,计算的管路外表面积应该和给出的冷却面积相同,可为什么实际算出来却不同呢?而且相差很多,麻烦各位在给小弟解释一下吧,我可能是对各位回答没有理解好,麻烦了。
回复
xuswyt
2007年04月21日 18:43:06
9楼
工程中没有按照中径计算的,一般取外表面积即可,传热系数和单位面积换热量均按照外表面积取。顶排管充注量和供液方式有关,如果采用泵供液,按照满液计算,如果膨胀供液,出口干度80%,可取容积30%作为充注容积。
回复
hnch_8291
2007年04月24日 20:19:50
10楼
当然的外表面积了
回复
wang_chao.2008
2007年04月25日 19:41:23
11楼
那我在9楼的问题如何解答呢?
回复

相关推荐

APP内打开