2楼
1、水箱补水管前应装置钠离子水处理器。
3、锅炉是内置板换吧,否则???????
回复
3楼
为什么回水没有集水器?循环泵出口标有“1”“2”的阀门起何作用?
回复
4楼
这是锅炉样本上的系统图,单点定压,不知道运行起来是否可靠
回复
5楼
这个膨胀水箱的作用与承压锅炉不同.他不是定压用的.系统定压与锅炉无关
膨胀管接回水是没用的.可以取消.
补水也可通过此水箱,不用在回水补
没有集水器
真空表是干什么用的?
回复
6楼
开式锅炉系统小弟有许多问题不明白,在此请教
开式系统锅炉和用户是断的,膨胀水箱补水,只能保证锅炉不缺水。如果在回水点补水,主系统缺水,如何感知。补水开启的依据是什么?
回复
7楼
see............
回复
8楼
没有什么不足啊,根据情况最好在加个集水器和系统补水箱,水处理是必须的。这是常压锅炉系统图,但是要注意回水启闭阀一定要选好的,最关键的就是这个,否则经常水箱会冒水,严重发生水锤会把水泵打坏。我们可以交流一下:QQ:549851668
回复
9楼
好像是真空锅炉,只是听别人简单介绍过,没用过。感觉回水管上的补水是多余的,或者说是有副作用的。感觉这种系统太浪费循环泵能耗了!
回复
10楼
怎么什么都看不到呢?发个CAD图看看吧