一万平米的综合楼,应配备多大的变压器为好?-->liangjie转移
zhiqian@dq
zhiqian@dq Lv.2
2004年07月06日 18:43:18
来自于变压器
只看楼主

有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!

有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!
免费打赏
s9
2004年07月07日 20:37:00
12楼

经验是一回事,关键还是要有本本依据才放心。我想这才是楼主提问的初衷。

回复
信自己
2004年07月07日 20:55:00
13楼
还是用两台好,两台315可以灵活运用.
回复
zhiqian@dq
2004年07月07日 21:35:00
14楼
我想问一下两台315KVA,是不是根据负载大小进行投入?平时一台运行,大负载两台运行?
回复
城市边缘
2004年07月07日 21:50:00
15楼
以下是引用zhiqian在2004-7-7 21:35:00的发言:
我想问一下两台315KVA,是不是根据负载大小进行投入?平时一台运行,大负载两台运行?

一般是分段母线结线,各带一半负荷,互为备用。

回复
注册用户
2004年07月07日 22:02:00
16楼

晕倒,还会出来这么多结果

2x315kva同时运行,提供消防负荷双回路电源

回复
zhiqian@dq
2004年07月08日 21:56:00
17楼
各们老大能不能给解释一下什么是变压器的分列运行?如何来实现?这样有什么优点?
回复
ybs2004
2004年07月08日 22:06:00
18楼
若是用分体空调的话,加上照明,两台400KVA完全可以运行,可以估算的吗,
回复
randyzy
2004年07月09日 12:58:00
19楼
以下是引用城市边缘在2004-7-7 21:50:00的发言:


一般是分段母线结线,各带一半负荷,互为备用。


强烈同意!

不过我们好像都要业主提供具体详细的用电负荷的!比如空调怎样配置,电梯多大等各部分负荷都由业主提供

回复
zz_zz
2004年07月09日 13:36:00
20楼
一个500KVA,一个200KVA
回复
西牛望月
2004年07月09日 19:17:00
21楼

空调机30w/m*m,照明10w/m*m,电力200kw.

共600kw. 800kva可以了吧

回复

相关推荐