有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!
有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!
12楼
经验是一回事,关键还是要有本本依据才放心。我想这才是楼主提问的初衷。
回复
13楼
还是用两台好,两台315可以灵活运用.
回复
14楼
我想问一下两台315KVA,是不是根据负载大小进行投入?平时一台运行,大负载两台运行?
回复
15楼
以下是引用zhiqian在2004-7-7 21:35:00的发言:
我想问一下两台315KVA,是不是根据负载大小进行投入?平时一台运行,大负载两台运行?
一般是分段母线结线,各带一半负荷,互为备用。
回复
16楼
晕倒,还会出来这么多结果
2x315kva同时运行,提供消防负荷双回路电源
回复
17楼
各们老大能不能给解释一下什么是变压器的分列运行?如何来实现?这样有什么优点?
回复
18楼
若是用分体空调的话,加上照明,两台400KVA完全可以运行,可以估算的吗,
回复
19楼
以下是引用城市边缘在2004-7-7 21:50:00的发言:
一般是分段母线结线,各带一半负荷,互为备用。
强烈同意!
不过我们好像都要业主提供具体详细的用电负荷的!比如空调怎样配置,电梯多大等各部分负荷都由业主提供
回复
20楼
一个500KVA,一个200KVA
回复
21楼
空调机30w/m*m,照明10w/m*m,电力200kw.
共600kw. 800kva可以了吧
回复