低压介电强度试验出厂检验是2500V/1s吗?
tt99
tt99 Lv.3
2007年04月18日 11:49:23
只看楼主

如题!多谢!

如题!多谢!
免费打赏
sl09023
2007年04月18日 12:08:19
2楼
分为型式试验和出厂试验:

型式试验:对于绝缘电压在300-690V(大部分在这个范围)的主回路及与主回路相连的辅助回路,试验电压为2500V/5s;与主回路不相连的辅助回路试验电压为(2Ui(绝缘电压)+1000)V/5s,最小为1500V,一般按2000V试验。

出厂试验:试验电压值同上,时间改为1s。

详细见 GB 7251.1-2005
回复
tt99
2007年04月18日 12:46:55
3楼
多谢解答,一扫我多天的烦恼,但我在GB 7251.1-2005上没找到这个数啊
回复
dlzjyuhj
2007年04月18日 22:40:07
4楼
请您翻阅GB7251.1-2005第8.2.2.4条,您就知道了型式试验介电性能的施加部位、耐压值、持续时间。
回复
malei126
2007年04月19日 16:10:17
5楼
为了完成任务全国低价供应德力西产品。13953101066
回复
tt99
2007年04月27日 17:24:14
6楼
找到了,多谢各位解答!
回复
wysh
2007年04月28日 10:55:45
7楼
我在想1S怎么加啊,呵呵
回复
tt99
2007年04月29日 09:32:18
8楼
标准上面确实是1S,但认证中心来人3C工厂检查的时候,调到了5S.
呵呵....
回复
yangchungounchen
2007年04月29日 10:22:15
9楼
只要你产品合格,不会是很水很水的水货,或者没有什么工具之类的东西掉在上面,一般是不会有什么问题的,这个东西我们做了很多出厂试验,有时做试验的人把时间都调到了一分钟
回复
dxy4096
2008年06月25日 14:25:08
10楼
同意2#的说法,GB 7251.1-2005和GB 7251.1-1997的区别就是把耐压1分钟改为5秒的
回复
cqtxm
2008年06月25日 14:52:51
11楼
低压介电强度试验出厂检验是2500V/1s,俗称“点试”。