从市场上选购民用漏电保护断路器单相两极,带漏电保护30ma,安装之后,想测试一下其灵敏度与好坏,如何试验?
从市场上选购民用漏电保护断路器单相两极,带漏电保护30ma,安装之后,想测试一下其灵敏度与好坏,如何试验?
2楼
按检测按扭,具体的实验没有要求。
回复
3楼
呵呵 就是这么做呀
回复
4楼
以下是引用zbyjxp在2004-7-5 15:05:00的发言:
按检测按扭,具体的实验没有要求。
回复
5楼
一般本身就有测试按钮的,按一下开关跳闸就可以了。
另外一般每月试验一次。
回复
6楼
有专门的漏电测试仪器,可以测试动作时的漏电电流和动作时间,不过比较贵,好像几千元。北京的质检站已经配备了。
回复
7楼
见人民电器的工程师用过,可以发出设定的限时的漏电电流,设计院应该没有.质检站低档次小型的也没有.开关厂应该都有.
回复
8楼
一般来说,直接按测试按钮已能测试产品是否正常,因为它是通过在内部模拟一个漏电流让零序互感器再检测出来,去驱动机构动作.但此方法不能实测出产品的脱扣门限值.
如果你是制造厂的,上海低压电器研究所有一个产品可以测试这个.
回复
9楼
20快就可以买个30MA的漏电检验插,自己买。
回复
10楼
有专门的漏电保护器测试仪,可以使用
回复