电流互感器变比问题
yoyo@dq
yoyo@dq Lv.2
2004年07月05日 14:07:44
来自于变压器
只看楼主

请教高手:高压开关柜和低压配电屏内的电流互感器n/5A还是n/1A,是柜子本身决定的呢?还是根据什末原则取得呢?请指教,不胜感激。

请教高手:高压开关柜和低压配电屏内的电流互感器n/5A还是n/1A,是柜子本身决定的呢?还是根据什末原则取得呢?请指教,不胜感激。
免费打赏
孤狼
2004年07月13日 09:54:00
32楼
解答的好。
回复
psdq
2006年10月17日 12:00:41
33楼
电流表显示和N1有何关系啊,是不是N1大了,显示就小了,怎么样才能使显示值为实际值
回复
scor_163
2006年10月17日 12:17:05
34楼
同意 21楼的 说法
回复
scor_163
2006年10月17日 12:35:00
35楼
一般电流互感器的2次绕组都是可调的 使输出电流有1A和5A 2种 可根据2次仪表选择
回复
yuhuabin
2008年04月03日 09:02:47
36楼
其实电流变比的选择和总负载有关(也就是那个n)至于1和5那就有仪表或者说他使用的设备决定了。一般我们常用的都是5A的多。1A的变送器或上说说的。。。。“当电流互感器与二次仪表或继电器在同一台柜上时,其二次负荷可以不计算,一般都能通过。
如果电流互感器向远方传输信号,就需要校验其二次负荷(在保护回路中就是10%误差曲线)。当二次电流5A的电流互感器校验不能通过时,就需要选用二次电流1A的(或0.5A的)。”
回复

相关推荐