建筑物是 9X9 的 轴距 放感烟探测器(60M)。主梁(每个轴距都是) 500X800,扣除板厚,梁突出板下是680所以一个轴距里面 放一个 感烟探测器 不够,按《火灾自动报警》 8.1.4 修正。每个轴距 设置1.666个。这个就麻烦了可否按大空间,算出总数,均布(保证一个轴距里面有一个)??请高手指点

建筑物是 9X9 的 轴距 放感烟探测器(60M)。
主梁(每个轴距都是) 500X800,扣除板厚,梁突出板下是680

所以一个轴距里面 放一个 感烟探测器 不够,
按《火灾自动报警》 8.1.4 修正。每个轴距 设置1.666个。这个就麻烦了

可否按大空间,算出总数,均布(保证一个轴距里面有一个)??
请高手指点
免费打赏
wengpeng
2007年04月18日 22:29:43
2楼
设置2个
回复
luozi8250
2007年04月20日 09:42:33
3楼
楼上 的

2个就增加好多了
回复