变电所布置的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2007年04月18日 10:28:37
只看楼主

变电所内有4台16000kva的变压器,是35kv/10kv等级的,采用室外布置,变压器10kv出线采用铜导板,那么变压器与10kv配电室之间的间距怎么确定?这面墙上能开窗户吗,楼上7米的控制室能否开窗?

变电所内有4台16000kva的变压器,是35kv/10kv等级的,采用室外布置,变压器10kv出线采用铜导板,那么变压器与10kv配电室之间的间距怎么确定?这面墙上能开窗户吗,楼上7米的控制室能否开窗?
免费打赏
guofeng.438
2007年04月18日 20:06:53
2楼
主变外廓之间距离不小于5m,小于此尺寸时加防火墙。防火墙应高于主变油枕高度,长度不小于主变油池两侧各加1m。
主变与生产建筑物之间的距离不小于10m,当小于5m时,生产建筑物外墙在设备高度加3m水平线以下及主变外廓两侧各3的范围内,不应有门窗、洞口;当为5~10m时,上述范围内的外墙可设甲级防火门,设备高度以上可设防火窗,耐火极限不小于0.9h。
回复
tgzdb
2007年04月18日 23:14:40
3楼
这么严格啊,变压器距离建筑的墙小于5米,那我放置4台主变的那面墙上就不能开窗了,就连楼上的控制室也要一面死墙啊?
回复