有关变电所设备的布置讨论
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年09月04日 14:31:20
只看楼主

一个变电所有2台1600KVA的动力变压器,30多面的GCS低压配电柜和20多台的10KV高压柜,在布置上这些配电柜是放到1楼然后经电缆沟出线好,还是把这些配电柜放到2楼,1楼作为进出线的电缆夹层?这两种方案那个合理省钱?

一个变电所有2台1600KVA的动力变压器,30多面的GCS低压配电柜和20多台的10KV高压柜,在布置上这些配电柜是放到1楼然后经电缆沟出线好,还是把这些配电柜放到2楼,1楼作为进出线的电缆夹层?这两种方案那个合理省钱?
免费打赏
hhsscc
2006年09月05日 14:41:52
2楼

一楼好吧
回复
家辉
2006年09月05日 14:47:39
3楼
如果有面积就做一层,电缆沟出线比较合理吧
回复
blueangelee
2006年09月05日 15:46:08
4楼
做一楼好
回复
tulingjun45
2006年09月05日 17:30:01
5楼
我们现在想放一楼都没得放,还是一楼方便,开孔,荷载什么的都好
回复
bqg
2006年09月05日 17:39:50
6楼
请问楼主;此建筑物一共几层?有无地下层?综合考虑比较好.就楼主目前所给条件,同意3楼的
回复
caoaijun302
2006年09月05日 22:36:39
7楼
放在一楼通过电缆沟出线比较好,检修和安装比较方便。
回复
tgzdb
2006年09月07日 11:47:07
8楼
此建筑仅仅是一个车间变电所,如1楼合理就可以仅仅作1层,如要电缆夹层合理,那么1层作为电缆进出线地夹层。
回复
bqg
2006年09月07日 12:46:30
9楼

感觉还是做一楼好.出线方便,节省投资.
回复
bqg
2006年09月07日 12:49:33
10楼

您想表达什么?怎么看不懂您要表达的意思?????能说清楚些吗?谢谢!