求教高手,关于过电压的问题
共产主义好
2004年07月05日 08:56:30
只看楼主

关于住宅。集中表箱中为四极开关,到分户箱时,设计院要求装过电压断路器。说不加的话,零线短路,单相电压会升到380 V么?

关于住宅。集中表箱中为四极开关,到分户箱时,设计院要求装过电压断路器。说不加的话,零线短路,单相电压会升到380 V么?
免费打赏
abb45@dq
2004年07月05日 09:52:00
2楼

应该是单相接地,才可能导致其他两相对地电压为380v,如果零线短路就相当于与零线短路的相也接地了,应该是导致其他两相对地电压为380V,


以上是我个人意见, 仅作参考

回复
开心3250
2004年07月05日 10:19:00
3楼

小弟是新手,请教各位大虾一个问题。

ZR-VV-3x25+2x16-MT/E.Ce,请问各位“MT/E.Ce”这几个字母表示电缆怎样敷设方式呢?????????

回复
空格
2004年07月05日 10:35:00
4楼

MT-电线管

E-明敷

CE-沿天棚面或顶板面敷设

回复
开心3250
2004年07月05日 15:48:00
5楼

非常感谢楼上

回复
共产主义好
2004年07月06日 14:43:00
6楼
感谢,二楼支持,不过我说的是零线断了,不是短路阿
回复
zhaokaikai
2004年07月06日 16:29:00
7楼
以下是引用共产主义好在2004-7-6 14:43:00的发言:
感谢,二楼支持,不过我说的是零线断了,不是短路阿


这才看明白。。第一贴就没搞懂。。


其实住宅规范上有要求。。即使不存在断零的情况。。也要加过压附件的。。

回复
caodaping
2004年07月06日 16:56:00
8楼

关于住宅。集中表箱中为四极开关,到分户箱时,设计院要求装过电压断路器。说不加的话,零线短路,单相电压会升到380 V么

单相接地,才可能导致其他两相对地电压为380v 在三相里零线断了,有可能升到380呀,零线用于流过三相不平衡电流,同时有稳定中性点的作用。如果是单相就不存在,构不成回路!

回复
一指慢
2007年12月15日 21:02:54
9楼

白纸黒字,有案可查。1楼的问题不是你写的吗?自己看看。
“说不加的话,零线短路,”
“不过我说的是零线断了,”
回复

相关推荐