新安装35KV变电所送电后发现的PT问题
bingjinyub
bingjinyub Lv.3
2007年04月18日 01:14:52
来自于电站工程
只看楼主

35KV变电所,两台35/6KV变压器 Y/△11带两段6KV开关柜,每段6KV柜上带一个消弧柜,削弧柜上自带三相PT一组,明了的说就是6KV开关柜,每段上带两组独立的PT。送电后发现如下问题:35KV电源(品质有问题,B相相电压比其他两相高1000V)只用了一路,带两台主变;6KV柜两段分别由两台主变供电,不带负载。发现主一段两组PT指示A相电压偏高,二段两组PT指示C相电压高,(高的那相电压达到4200V,而且在没有接入PT时,核相正常,检查母线安装相序也是正确的)。

35KV变电所,两台35/6KV变压器 Y/△11带两段6KV开关柜,每段6KV柜上带一个消弧柜,削弧柜上自带三相PT一组,明了的说就是6KV开关柜,每段上带两组独立的PT。送电后发现如下问题:
35KV电源(品质有问题,B相相电压比其他两相高1000V)只用了一路,带两台主变;6KV柜两段分别由两台主变供电,不带负载。发现主一段两组PT指示A相电压偏高,二段两组PT指示C相电压高,(高的那相电压达到4200V,而且在没有接入PT时,核相正常,检查母线安装相序也是正确的)。
两组PT显示一致,应该说PT显示的是实际的母线电压,没查出原因,直接向下级送电,结果带上负载后三相平衡了,请教各位前辈何解??
免费打赏
bingjinyub
2007年04月19日 20:33:19
2楼
都没人回复吗?
回复
bingjinyub
2007年04月30日 07:48:55
3楼
自己顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
fhqhch
2007年04月30日 19:48:00
4楼
我所也有这情况,可能是空母线各相对地电容大小决定的
回复
fengjia3
2007年05月01日 21:06:46
5楼
空母线各相对地分布电容大小不一样,我站主变带空母线经常出现而电压特别高,但一投上一台变压器就降下来、、电压平行了。
回复
bingjinyub
2007年05月01日 22:50:49
6楼
谢谢 两位了 我原先认为是PT各相阻抗偏差,但好象不会起这么大作用,母线电容解释这个好象要合适得多
回复