对<同层排水专题>中不受排水总管位置限制等谬论纠正
tomsheng426
2007年04月18日 00:02:44
只看楼主

对siceman<同层排水专题>中提出同层排水“不受传统排水、排污总管位置的限制,房型设计和室内空间布置更加灵活”,我在这里作为专题进行第三个问题纠正关键词一:同层排水卫生间布局的限制,:我们经过市场调研,目前住宅同层排水的做法:大致为2种。一、降板(沉箱)形式做法;1.以降低卫生间高度为代价,对于小卫生间空间影响不大,对于大卫生间对空间有一定影响。2.对于主人房卫生间影响较大,通常情况,主人房卫生间安装空调卡式风机的高度为450左右,如果不降板300的管道空间和450的卡式风机的空间是可以共同利用。对于主人房卫生间的感觉是非常压抑的。

对siceman<同层排水专题>中提出同层排水“不受传统排水、排污总管位置的限制,房型设计和室内空间布置更加灵活”,我在这里作为专题进行第三个问题纠正
关键词一:同层排水卫生间布局的限制,:
我们经过市场调研,目前住宅同层排水的做法:大致为2种。
一、降板(沉箱)形式做法;
1.以降低卫生间高度为代价,对于小卫生间空间影响不大,对于大卫生间对空间有一定影响。
2.对于主人房卫生间影响较大,通常情况,主人房卫生间安装空调卡式风机的高度为450左右,如果不降板300的管道空间和450的卡式风机的空间是可以共同利用。对于主人房卫生间的感觉是非常压抑的。
3.在设计阶段布局和隔层排水一样可以按照要求布局,只不过是把原来吊顶内的排水管道放到砼内。
4.布局一旦完成,只要排水管道埋入砼中,要变更同层排水卫生间布局,其管道的重新施工,远远比隔层排水麻烦。工作量更大,破坏防水层,甚至破坏结构的抗渗强度,产生隐性裂缝,今后防水层很难做好。
5.同时降板必须有300的净空,才能保证虹吸马桶的排水畅通。
6.按照排水的规范要求满足排水管的坡度,并对于排水管布置必须以减少90度转弯,尽量走直线的原则,就必须对卫生间做降板处理,降板高度一般在300左右。对于主人房卫生间影响较大,通常情况,主人房卫生间安装空调卡式风机的高度为450左右,如果不降板300的管道空间和450的卡式风机的空间是可以共同利用。对于主人房卫生间的感觉是非常压抑的。
二、以吉博力为代表不降板做法:
关键词二:限制卫生间洁具的布置、浪费卫生间面积,洁具的布置受到排水总管的限制:
以吉博力为代表不降板做法,限制卫生间洁具的布置、浪费空间:
1.马桶的布置位置,对与必须尽量靠近排水主管一侧,否则隐蔽排水管的假墙,影响装饰效果。
2. 马桶的布置位置,对与必须尽量靠近排水主管一侧,否则由于排水管在地面上,地面排水管线过长,同时满要足坡度要求,使马桶的排水口虹吸效果降低,减少马桶的自洁能力。
3.马桶的布置位置,不能布置在有门进行割断的一侧墙面,除非排水主管到马桶有可以做连续的假墙。
4..靠近按摩浴缸450范围内不得有假墙。
5.马桶水箱必须在假墙内,假墙的站用空间原比水箱大的多。
6.根据不降板做法欧洲的理论,建议取消地漏的说法,这实际上是由于不降板同层排水,受到坡度的限制,害怕其他排水点的串水,而使污水泛出地面。排水管走在仅50毫米的找平层内,还有地坪的允许结构误差10毫米,对于一个卫生间的地漏布置是可想而知。不降板做法排水管道的坡度往往不能满足规范规定的要求。
8. 不降板做法排水管的布置走向不合理。排水管道的走向跟着假墙走、硬做,对工程质量存在较为严重的隐患。
9.不降板做法,对于对于异型卫生间的布置,若马桶安装在异型墙一侧,浪费空间更大。
关键词三、同层排水对卫生洁具选择的限制:
1.降板(沉箱)形式同层排水马桶选择范围同隔曾排水。
2. 以吉博力为代表不降板做法,同层排水马桶必定是壁挂马桶。
3. 以吉博力为代表不降板做法,不能采用后排水口的坐地马桶。同层排水若是后排水口马桶,在水平方向,墙面与地面必须保证90度,但卫生间的地坪是有坡度的,这个坡度要求与安装马桶存在规范上的冲突,加之建筑地面标高的规范允许误差,不能满足后马桶排水口,同同层排水墙面排水口的100%不能偏差的误差要求,同时墙面水平接驳管道由于有360度的自由度,通常必须通过2次调整,才能达到准确安装,保证不渗水。
4. 以吉博力为代表不降板做法,若采用后排水口的坐地马桶。必须通过增加600宽的管井墙进行2次调整。一般酒店、商业办公公共卫生间采用内同层排水标准做法。其最大目的考虑维修,但占地面积大,不适合住宅。
5. 壁挂马桶的系列产品较少,(指马桶、脸盆、妇洗盆、立柱盆、壁挂盆等成套成系列产品)
6. 壁挂系列的洁具通常比较简单,若要选择豪华洁具系列可以少之又少。
总结:
1.对于《不受传统排水、排污总管位置的限制》
A;降板(沉箱)同层排水和隔层排水一样,不受传统排水、排污总管位置的限制。
B;以吉博力为代表不降板同层排水受到传统排水、排污总管位置的限制。必须根据排水管道的水力条件,规范要求、各类排水点相互影响,限制排水、排污总管位置,必须和卫生接具有一个相对合理的位置。这个位置一旦施工完成不能更改。同时处理不好,会带来不良后果。
2. 对于《房型设计和室内空间布置更加灵活》
A;降板(沉箱)同层排水和隔层排水一样,房型设计和室内空间布置并没有更加灵活。
B;对已经完成降板(沉箱)同层排水管道施工的情况下,要重新布置,其工程量、产生的危害原比隔层排水大的多。
C:以吉博力为代表不降板同层排水在设计阶段,卫生洁具受到价墙、门与管井布置相对位置的限制。
D:以吉博力为代表不降板同层排水在设计阶段,由于部分排水管必须埋入找平层。找平层只有50毫米的落差,排水管道的水力条件,规范要求、各类排水点相互影响,限制了卫生洁具的布置。也就限制卫生间的布置。(有一个很简单的道理,通常马桶靠近主管管井的一面墙,如果你入住后你想放在对面的墙上,可以吗???,如果两墙的侧面有一面门洞,一面是浴缸同时有窗,你的同层排水可以走吗???,除非把门堵上一半高做假墙???)

免费打赏
tomsheng426
2007年04月18日 00:05:12
2楼
对siceman<同层排水专题>中提出同层排水“不受传统排水、排污总管位置的限制,房型设计和室内空间布置更加灵活”,我在这里作为专题进行第三个问题纠正 希望大家提出宝贵意见!
回复
suntuolin
2007年04月18日 10:10:57
3楼


我曾经和吉博力公司的销售人员进行过这样的讨论,他们在最后也不得不说这仅仅是一个噱头,或者说是一个概念罢了。
回复
suntuolin
2007年04月18日 10:13:00
4楼
2.对于主人房卫生间影响较大,通常情况,主人房卫生间安装空调卡式风机的高度为450左右,如果不降板300的管道空间和450的卡式风机的空间是可以共同利用。对于主人房卫生间的感觉是非常压抑的。

这个问题我没有想到,但是以前的时候在做别墅期间,对于不降板的普通排水卫生间来说,这个问题还是比较容易出现的,尤其是采用户式中央空调的别墅。
回复
tomsheng426
2007年04月18日 10:47:27
5楼

对于别墅任何做法都无所谓,因为是一家人家,对别人没有影响,我接触的主要是高档高层甚至是超高层豪宅,或高层超高层智能化办公楼,或3~5星级酒店.只是随便聊赖.
谢谢你对我的楼主主题的关心!
回复
suntuolin
2007年04月18日 11:04:48
6楼


因为户式中央空调的室内机是安装在卫生间的吊顶内的,这样就会造成很大的压抑。
前辈有没有相关方面的图片的,来几张看一看这样会更加直接一些的。
回复
tomsheng426
2007年04月18日 11:15:35
7楼
2007-04-18 11:04:48.0发表的内容:
以下是引用tomsheng426在2007-04-18 10:47:27.0发表的内容:
以下是引用suntuolin在2007-04-18 10:13:00.0发表的内容:

因为户式中央空调的室内机是安装在卫生间的吊顶内的,这样就会造成很大的压抑。
前辈有没有相关方面的图片的,来几张看一看这样会更加直接一些的。
你可以到上海最高的豪华住宅楼盘,世茂滨江花园主人房卫生间去看看,我在那里调研过
回复
jinhui020222205
2007年04月18日 16:58:24
8楼

你可以到上海最高的豪华住宅楼盘,世茂滨江花园主人房卫生间去看看,我在那里调研过


人家家里能让你随便进去看吗?
回复
kming52
2008年02月20日 14:17:51
9楼

你可以到上海最高的豪华住宅楼盘,世茂滨江花园主人房卫生间去看看,我在那里调研过
tomsheng426,you shit!
回复

相关推荐