规范中提到某些场所设自喷可以不设报警,具体的不大不小的工程中如何做,确保通过消防设计审查?没有报警,自喷泵怎样启动?
规范中提到某些场所设自喷可以不设报警,具体的不大不小的工程中如何做,确保通过消防设计审查?没有报警,自喷泵怎样启动?
2楼
有自喷无报警很正常啊。。。。。。。。
自喷泵是由压力开关动作启动的。。。。。。。。。
回复
3楼
直接将压力开关、湿式报警阀、水流指示器的信号接到泵的二次回路中吗?信号阀的DC24V电源也从泵柜里出吗?总感觉不十分妥。而且标准图里没见到。在此请教各位大侠。
回复
4楼
以下是引用wangxy-03在2004-7-4 23:29:00的发言:
直接将压力开关、湿式报警阀、水流指示器的信号接到泵的二次回路中吗?信号阀的DC24V电源也从泵柜里出吗?总感觉不十分妥。而且标准图里没见到。在此请教各位大侠。
上海建筑标准设计《消火拴泵喷淋泵控制通用图〉DBJT08-95-2001中有你要的东西