接地做法
randyzy
randyzy Lv.2
2004年07月04日 00:14:24
只看楼主

大家好我是新来的,请多多关照小弟。顺便请教大家一个问题,我在一个地方电力公司工作,在做一个高层建筑的配电设计时遇到一个问题,我想将的接地(所有的接地,包括变压器零线N,保护接地线PE等)在地下配电室统一接入大楼的钢筋网,大楼的钢筋网接地电阻≤1Ω。可是在公司的方案讨论会上引起争议,说不能接在钢筋网上,应该另外敷设接地装置。请问怎样做更好,谢谢!

2004年07月04日 18:24:00
12楼
除独立避雷针或避雷网支柱要保持距离单独接地外,其他的都可以联合接地。
回复
randyzy
2004年07月04日 20:07:00
13楼

谢谢各位好像都是老兄哈,如果有JJMM说一声。

我查过规范了,总结地电阻不能大于1欧姆,不是0.5。另外请教12楼的老兄一个问题,独立避雷针我知道要单独接地,但避雷网支柱具体指那些?高楼的防雷接地网应该都是通过桩基钢筋计入地下的吧?这个大楼的桩基钢筋算不算避雷网支柱?请指点!我没有理解到这个避雷网支柱的意思。还望不要笑话我

回复
randyzy
2004年07月04日 20:10:00
14楼
以下是引用大鼻山在2004-7-4 16:56:00的发言:

楼主的公司是公元前的吧??


你虽年轻,但方案正确




哈哈,我们公司是目前全国电力行业排名第一的电力公司!..................当然是倒数第一!


所以请各位多指教才是。


对了,是不是斑竹给我吧帖子标题改了?我上来差点没有找到呢

回复
ccs7638
2004年07月05日 14:53:00
15楼
可以用大楼的综合接地网。是复合规范的。
回复
lengbing
2004年07月07日 20:33:00
16楼
我指的是架空避雷网支柱。
回复
信自己
2004年07月07日 21:05:00
17楼
你这个方案可以,但要考虑多点接地,千万注意不能一点接地.
回复
ybs2004
2004年07月08日 22:50:00
18楼

当然行得通吗,现在都这么做,不过要行成可靠的电气通路。

相当于法拉第笼

回复
randyzy
2004年07月08日 23:17:00
19楼

我又受教育了!谢谢各位啦!我这个学弱电改行的门外汉的多多进来请教大家了

回复
gkirn
2005年12月19日 14:58:56
20楼
........xiangxidian
回复
bqg
2005年12月19日 15:21:13
21楼



赞同
回复

相关推荐

APP内打开