接地做法
randyzy
randyzy Lv.2
2004年07月04日 00:14:24
只看楼主

大家好我是新来的,请多多关照小弟。顺便请教大家一个问题,我在一个地方电力公司工作,在做一个高层建筑的配电设计时遇到一个问题,我想将的接地(所有的接地,包括变压器零线N,保护接地线PE等)在地下配电室统一接入大楼的钢筋网,大楼的钢筋网接地电阻≤1Ω。可是在公司的方案讨论会上引起争议,说不能接在钢筋网上,应该另外敷设接地装置。请问怎样做更好,谢谢!

2004年07月04日 00:31:00
2楼

规范是允许的,

如果分开就将电气接地单独做一个网好了

回复
randyzy
2004年07月04日 00:34:00
3楼
谢谢,由于我没有经验,我也看了很多资料,好像说就是一个总等电位连接的意思,但公司在方案审查的时候很多人提出异议,说以前的规程不允许这样,必须单独做一个接地网。我也不知道以前的规程怎样规定的。
回复
警卫旗队
2004年07月04日 10:10:00
4楼
好象可以哦!
回复
警卫旗队
2004年07月04日 10:12:00
5楼
回复
zhoushu8
2004年07月04日 10:19:00
6楼

那你可以做你们公司的老总了,恭喜你,

山中无老虎啊。。。你可以冲霸王了。

回复
zab
2004年07月04日 10:25:00
7楼

欢迎热烈欢迎!

回复
randyzy
2004年07月04日 11:38:00
8楼
以下是引用zhoushu8在2004-7-4 10:19:00的发言:

那你可以做你们公司的老总了,恭喜你,


山中无老虎啊。。。你可以冲霸王了。


老大,不要这样晕我嘛!我这个水平做我家里电气设计的总工程师还差不多!

回复
rrover
2004年07月04日 15:13:00
9楼

要综合接地好像要不大于0.5欧的哦

回复
大鼻山
2004年07月04日 16:56:00
10楼

楼主的公司是公元前的吧??

你虽年轻,但方案正确

回复
minch
2004年07月04日 17:27:00
11楼

可以和大楼的接地接在一起