大家好我是新来的,请多多关照小弟。顺便请教大家一个问题,我在一个地方电力公司工作,在做一个高层建筑的配电设计时遇到一个问题,我想将的接地(所有的接地,包括变压器零线N,保护接地线PE等)在地下配电室统一接入大楼的钢筋网,大楼的钢筋网接地电阻≤1Ω。可是在公司的方案讨论会上引起争议,说不能接在钢筋网上,应该另外敷设接地装置。请问怎样做更好,谢谢!
如果你公司领导一定要重新做变压器的接地,我给你一个方案。
方案1、三根接地极,美国打一根,英国打一根,德国也打根,再用扁钢焊接。
方案2、黑龙江打一根, 新疆打一根,广东打一根。
我看还是方案2省钱点,呵呵。
回复
23楼
回复
24楼
支持13楼的老兄!
高楼的防雷接地网可以通过桩基钢筋接地,与变压器零线N,保护接地线PE等接在一起,接地电阻不大于1。
回复
25楼
有创意
回复
26楼
这一块争议很大阿,也很复杂。光靠研究这个,拿个高工不成问题。作为普通工程来说,合用接地装置就是了。
回复
27楼
我公司就是合用接地装置,不过有好几根桩并联接地,且接地电阻小于1欧。
回复
28楼
只要满足接地电阻小于等于1欧姆就行,当不满足时可以单独加
回复
29楼
问:防雷规范GB50057-94第3.3.4条“在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。”请问此条是出于什么考虑?利用建筑物圈梁钢筋可以吗?还是必须敷设环状人工接地体?
答:电位传送整体过程与建筑物自身及周边产生电位差,只有电位差才可以造成设备损坏,才可以造成人身安全事故.建筑物圈梁钢筋是平衡本层电位为目的,敷设环状人工接地体也是这个目的,但它们有一个相对位置和相对电位,如果考核11层圈梁钢筋电位与环状人工接地体之间的电位差,那么永远是非常大的,它们的计算是楼层高度整体电感分配的均值!
问:全先生,您好:请教一个小问题----利用主筋做防雷引下的时候,可不可以将设备的等电位线接到此主筋上?就是说我给设备作等电位的MEB盒是否要躲开防雷引下线?
答:利用主筋在地线是有条件的,必须从保护设备的SPD接地点[凯文点]做两条线;1条接钢筋1条接设备外壳或若干设备的等电位汇流排。您可以在百度输入全宇辰查询,有一篇文章《正确实施等电位是雷电防护成功的基本保证》,如果没有,你给我邮箱,我发给你。
问:利用基础钢筋网作自然接地极,基础钢筋网外圈需要做焊接一圈吗?或是仅靠自然绑结即可?
答:不可以,2年后产生氧化,造成接触电阻太大!一定要认识到:避雷针、引下线[钢筋]是一个电位传送器,雷击现象是一个电位传送过程!
问:利用柱内钢筋做引下线,图集要求两根16以上主筋,若柱内最大钢筋不到16,怎么办,是不是只要截面够了就可以?
答:多根组合,电气连接,总截面积超过2*16mm钢筋直径,上下均用扁钢闭合焊接就可以了,按照JGJ-T16、92第12.8.6条:(2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。
问:好像不好理解:钢筋的“16”指的是直径,不是截面,此处的“32 ”作何解释呢?
答;要求3根以上直径10mm的钢筋,我们所接触的项目习惯一般取5根10mm钢筋,因为这样与2根直径16mm的截面积基本相同,上下闭合进行电气连接是不可以缺少的.
问:全老师:想请问几个问题!
1、在一幢楼中,靠近外墙的柱子和内部的柱子哪个受到雷电流大???为什么说一些设备要远离有引下线的柱子呢?(实际就发生了此事:在一单位的厂房内,有几个干粉灭火罐靠近一、二、三楼外墙时在雷电时全部喷发,而远离外墙防雷引下线的就没有事故)GB50057规范中不是说在顶四层之下柱子是均分雷电流的吗?这是否矛盾?谢谢!
答:依据电流效应原理,一个建筑物如果分布许多主钢筋作为引下线,那么建筑物周遍的柱子导下的电流强度最大,中心柱子电流密度最小.所以,建筑物周遍的柱子导下雷电流引起的磁场最大!破坏性最强!我们许多机房沿室内窗户下码放设备,所以经常在前面配电已经安装了防雷而后面设备依然遭受损害,因为保护与被保护的最佳距离是小于2米!
问:我想请教一个问题,我们做等电位联结都是在接地极上引扁钢到机房之类,那我想知道能不能直接在机房周围的垂直引下线中引到等电位端子上去?这样做有什么后果?
答:完全可以从机房周围的垂直引下线中引到等电位端子上,但有个条件,必须多点引入,许多资料介绍要两点以上,我一般设计四点以上实施电气连接,在电气连接的基础上一定铜铁过渡焊接,避免膨胀系数的不同造成拉断现象。如果有条件还应确定垂直引下线与基础接地系统实施电气连接[尽量不采用绑扎至少作为引下线的几条不能绑扎]。
回复
30楼
楼主的做法是可以的
不做单独的,联合接地的电阻应小于1
回复
31楼
注意要形成接地网
回复