讨论:此配电间可否放置小型落地动力配电柜?
pycjg
pycjg Lv.2
2004年07月03日 10:24:34
只看楼主

在1.2x3.2m净尺寸大小的配电间内,是否可以放置小型落地动力配电柜,如北京华东开关厂的GHL系列(600~800x1600~1800x400mm)。在图集90SD180和92DQ5中的相关页内,配电箱均为小型挂墙式,配电间净宽>1.5m。现在一二层商业较多,负荷较大,兼之为管理方便,所以有时用配电柜比较合适,但商业又不愿太浪费营业面积,不愿单设配电室,故提出此问题请各位同仁大侠予以讨论。

