S9-16000/35,低压侧10KV,那么变压器低压侧出线断路器上面还需要设置保护吗?能否用高压侧的后备连跳10KV开关,在10KV开关上就不装保护了?

S9-16000/35,低压侧10KV,那么变压器低压侧出线断路器上面还需要设置保护吗?能否用高压侧的后备连跳10KV开关,在10KV开关上就不装保护了?
免费打赏
t_yf18
2007年04月18日 16:28:54
2楼
超过8000kvA的容量,变压器应该设置完全差动保护。其保护范围应该是变压器各侧保护安装处之间。动作于0秒出口。当变压器低压侧发生短路故障时,即使一侧断路器跳开,在另一侧电源未断开前故障仍然存在。如果后备保护的动作时限较长,将使变压器受到严重损坏。

回复
tgzdb
2007年04月18日 23:10:01
3楼
楼上的意思是即使在变压器高压侧设置了后备保护,那么变压器低压侧出线也要设置保护装置,用高压侧的后备保护不能可靠的保护到低压侧的短路故障,是这个意思吗?