急救!!!在设计中遇到一个难题,整层(3F)餐厅设计总建筑面积为8500M2,设计人数未知,该如何计算它的楼梯疏散总宽度?!!!
急救!!!在设计中遇到一个难题,整层(3F)餐厅设计总建筑面积为8500M2,设计人数未知,该如何计算它的楼梯疏散总宽度?!!!
2楼
是不是把大家都难住了啊!????
本人最近使用三种计算方法如下:
(一)按法规计算楼梯疏散总宽度为:
D=S*A*B/100
=5500*0.77*0.65/100
=27.6M
设计楼梯疏散净宽度为1.7M,则
27.6M/1.7M=17部楼梯
(楼梯宽度为:(1.7M+0.1M*2)*2+0.2M=4M)
,由此,5500平方米的餐厅层需要17部楼梯太不经济了。
(二)由于计算(一)得出的疏散总宽度过大,在实践中往往要在这个结果上*折减系数,则为:
D=S*C*A*B/100
=5500*0.5*0.77*0.65/100
=13.8M
设计楼梯疏散净宽度为1.7M,则
13.8M/1.7M=8部楼梯
(楼梯宽度为:(1.7M+0.1M*2)*2+0.2M=4M)
,由此,5500平方米的餐厅层需要8部楼梯,若设计剪刀梯为4部。
(三)根据一级餐厅设置:每座占4.5M2建筑面积,则5500平方米餐厅,设计人数=5500/4.5=1223人,D=1223/1.0=12.23M
设计楼梯疏散净宽度为1.7M,则
12.23M/1.7M=8部楼梯
(楼梯宽度为:(1.7M+0.1M*2)*2+0.2M=4M)
,由此,5500平方米的餐厅层需要8部楼梯,若设计剪刀梯则为4部。
根据经验,故采用计算(三)为设计依据。
回复
3楼
晕!
能不能简单点啊!
回复
4楼
8500/2=4250
4250/100=42.5
42.5/1.3=32.7
32.7x0.77=25.2
一般采用双侧双跑楼梯,面宽很宽,进深很小,一部楼梯疏散宽度可以暂定3.6m,那么需要7部梯。
这么大的面积楼梯少了可能连疏散距离都不够。
回复
5楼
靠,到底是8500还是5500?如果是5500那么只需要16.3m宽。
回复
6楼
楼上朋友的计算值是根据饮食建筑厨房餐厅比值计算的,和我的计算(三)值是一回事儿,我取的是总建筑面积比值4.5。
只是有一点你上图中双侧双跑楼梯是敞开的,在消防中允许吗?既然作为疏散用途,就应该加消防前室。
回复
7楼
那么复杂干什么 按照餐厅人均面积指标,估算一下人数,不就得了
回复