请教油漆车间按几级车间和耐火等级算?还有就是没有女儿墙的内排水做法?
jiahua8190
jiahua8190 Lv.7
2012年09月22日 23:29:03
只看楼主

我现在在画一个生产钢构的厂房,其中一个车间是油漆车间,想问下按甲乙丙丁那类火灾危险性算?哪级耐火等级算?还有甲方要求不做女儿墙,但又做内排水,我在图集上也没找到相关的做法,图集上只有没有女儿墙的檐沟外排水做发,还有就是有女儿墙的内排水做法!我该如何处理啊?

我现在在画一个生产钢构的厂房,其中一个车间是油漆车间,想问下按甲乙丙丁那类火灾危险性算?哪级耐火等级算?
还有甲方要求不做女儿墙,但又做内排水,我在图集上也没找到相关的做法,图集上只有没有女儿墙的檐沟外排水做发,还有就是有女儿墙的内排水做法!我该如何处理啊?
免费打赏
刘冠廷
2012年09月28日 12:49:57
2楼
一、同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20% 。

只要满足上述2条之一就可判定为丁、戊类厂房。


二、甲方要求不做女儿墙的内排水,如果是钢结构屋面伸出外墙面的看的到屋顶的,则变成自由落水,不需要做内排水。若是室内看不到屋顶和屋架,则在结构梁上部梁的高度范围是必须有外墙板的,再加上屋面的坡度,外墙板的高度会再高点。那么这段高度范围内是可以做内排水的。排水的断面不一定按照图集上的,你可以做宽点、浅点,前提是满足水专业计算的水量。

希望对你有帮助。