消防控制线路敷设
张日伟
张日伟 Lv.5
2004年07月02日 11:14:11
来自于防雷减灾
只看楼主

消防控制总线(二总线)和电源线,通讯线,启泵线,哪些可以共管敷设?

消防控制总线(二总线)和电源线,通讯线,启泵线,哪些可以共管敷设?
zlll859@dq
2004年07月02日 11:30:00
2楼
消防总线和24DC共管,通讯单独,启泵线如果是按钮启泵可以与总线共管,如果是手动直接控制启泵线就得单独布管了
回复
秋白
2004年07月17日 00:45:00
3楼

通讯最好分开,不然可能通讯不灵光。最好通讯线要远离高压架。

回复
小兵当家
2004年07月17日 14:45:00
4楼
控制线和起泵线可以同管敷设,通信线不能1~!~
回复
finalhappy
2004年07月17日 20:20:00
5楼

通信线最好单独敷设,另外应急广播的控制方式不同则广播线路敷设方式也有所不同

同时水泵的硬线也需要单独敷设.(实际做法中我见过同一线槽敷设,但是线槽中间加隔板,同时线槽也是防火线槽)