1、在预埋电线管(PVC线管)时,由于种种原因,不可能100℅定位准确。若出现电线管露出墙体外,你在“公开场合”与“私地下”要施工队如何处理的?最终结果又如何?2、双电源供电回路(市电与发电)主回路(断路器+接触器)什么情况下可分别采用(3P+3P)?(3P+4P)?(4P+3P)?(4P+4P)?的结构型式。3、住宅楼地下一层的出口指示灯和疏散指示灯,什么条件下必须采用常亮型?什么条件下可以选择采用非常亮型?
1、在预埋电线管(PVC线管)时,由于种种原因,不可能100℅定位准确。若出现电线管露出墙体外,你在“公开场合”与“私地下”要施工队如何处理的?最终结果又如何?
2、双电源供电回路(市电与发电)主回路(断路器+接触器)什么情况下可分别采用(3P+3P)?(3P+4P)?(4P+3P)?(4P+4P)?的结构型式。
3、住宅楼地下一层的出口指示灯和疏散指示灯,什么条件下必须采用常亮型?什么条件下可以选择采用非常亮型?
4、高层(如:地下2层地上19层,南北2个塔楼,总建筑面积约9万平方米,总高约78米,双10KV高压进线供电并设800Kw备用柴油发电机组)甲级写字楼,是否一定要设计一条备用母线槽(供层间正常照明),以防正常母线槽供电故障时备投?依据是什么(规范标准条目)?
2楼
好帖,帮你顶一下,我只有把握回答第三条,措施上说了,当有外来光线可以满足照度要求的时候(可以看清楚出口和疏散方向)和在假日夜间定期无人工作或使用而仅由值班或警卫人员负责管理时,可以不用常亮型。
回复
3楼
1。不是你的职责范围,你可以提出来,没必要私下商量
2。断路器+接触器,??不可以,只能是4P的双电源切换开关,否则可以说你违反强条。只能用4P。
3。一般就常亮,有天然采光,就可以不常亮。
4。是三级负荷吗?是的话就没必要设计一条备用母线槽,若是其他负荷,当然就要。依据多的是,到处是。你查1。2级负荷是怎么供电的依据就是了。
回复
4楼
备用母线槽,设计时怎么做呀?没做过.楼上给解释一下呀.
回复
5楼
第2条在双电源或一路电源加发电机的情况下主回路应该用4p开关。
回复
6楼
顶一下,真佩服你,这么大一摊玩意儿就你一个人设计啊???面是不是太宽了
回复
7楼
以下是引用zhoushu8在2004-7-2 9:32:00的发言:
1。双电源切换开关符合国家标准,根据接地型式选择双电源切换开关的极数,4P不可随便用。可看王老在今年的《建筑电气》第二期上的文章。
回复
8楼
双电源切换开关要采用4P。
楼层正常照明为什么一定要备用母线槽?楼主所指的备用母线槽是指供至楼层配电箱的母线?还是变电所的备用母线段?
回复