请教高压电容器组投切开关选择的问题
yjtgs
yjtgs Lv.3
2012年09月22日 10:31:07
只看楼主

有2组10KV电容器组,容量分别为1000Kvar和2000Kvar,1000Kvar我选的是630A的真空接触器,2000Kvar我选用的是630A的真空断路器。但是业主说为啥2000Kvar的要选真空断路器,并要我给个合理的技术说明。我只知道一般是1500Kvar以下用真空接触器的,以上使用真空断路器。个人认为可能是考虑到合闸涌流和重合闸这类问题,但是也没有找到具体的标准和规范。请教下怎么划分真空接触器和真空断路器在投切电容器组容量选择的合理技术说明。

2012年10月13日 21:02:00
12楼
学习了.....
回复
tiejialonghun
2012年10月15日 14:53:47
13楼
不是断路器和接触器都要用的吗····求指点!
回复
电气meinv
2012年10月16日 12:57:50
14楼
接触器其实就可以,原来做过接触器控制2400KVAR的。
回复
yjtgs
2012年10月20日 11:20:06
15楼
问过厂家后回答是说因为电容充电后是直流性负载。所以行业内约定一般是降容3倍来使用。
回复

相关推荐