请教高压电容器组投切开关选择的问题
yjtgs
yjtgs Lv.3
2012年09月22日 10:31:07
只看楼主

有2组10KV电容器组,容量分别为1000Kvar和2000Kvar,1000Kvar我选的是630A的真空接触器,2000Kvar我选用的是630A的真空断路器。但是业主说为啥2000Kvar的要选真空断路器,并要我给个合理的技术说明。我只知道一般是1500Kvar以下用真空接触器的,以上使用真空断路器。个人认为可能是考虑到合闸涌流和重合闸这类问题,但是也没有找到具体的标准和规范。请教下怎么划分真空接触器和真空断路器在投切电容器组容量选择的合理技术说明。

2012年09月25日 22:52:36
2楼
我们这里电容柜的真空接触器前面还会有一个真空断路器,不然短路可能会不能分断。
回复
anhuidiangong
2012年09月26日 09:25:29
3楼

是的,我们这也是这样的。
回复
njhjh08
2012年09月26日 09:32:31
4楼
电容柜前面不是有高压断路器吗?
回复
loujinpu
2012年09月27日 08:22:38
5楼
电容柜要有专用的真空断路器,前面那个是公用的
回复
wenminghy
2012年09月28日 09:47:59
6楼
目前国内投切电容器都采用真空接触器,不采用真空断路器,因为断路器不能频繁投切,不过国外有经常投切的断路器。当然你这种情况如果是固定补偿的话,无需频繁投切的话 可采用断路器,安全可靠。PS:电容柜前都会从用户的单独的馈线柜引进,上一级有断路器。
回复
yuhonchen
2012年09月28日 11:29:14
7楼


同意 前端有断路器保护的话用真空接触器就可以了。短路保护用熔断器。
回复
mack0417
2012年09月28日 15:36:41
8楼

同意此说法
回复
jxg2313
2012年10月03日 14:25:53
9楼
真空接触器+断路器 2个都要的,
回复
zhangzy15612
2012年10月11日 10:16:12
10楼
学习中
回复
mutianyan2004
2012年10月12日 14:54:41
11楼
因为接触器不能开断断路电流,所以接触器回路一般配套成F-C手车。由于熔断器的容量有限,所以大负荷的回路需要使用断路器。
回复