一个大约200平米楼层的照明用配电箱燃烧爆炸,微断处于断开位置,微断进线侧被炸飞了,配电箱的钢板都被融化了,上一级的塑壳没有动作,请帮忙分析可能造成这种后果的原因。<em04>
一个大约200平米楼层的照明用配电箱燃烧爆炸,微断处于断开位置,微断进线侧被炸飞了,配电箱的钢板都被融化了,上一级的塑壳没有动作,请帮忙分析可能造成这种后果的原因。<em04>
22楼
好恐怖啊1!怎么会爆炸,这是很奇怪的!
回复
23楼
回复
24楼
回14楼,那微断为什么处于断开。我想还是2楼分析得有道理
回复
25楼
感觉3638说得比较有道理,应该是短路后断路器断开,但是分断能力不够,分段能力不够的话断路器
会发生电弧击穿,这个电弧作用下灭弧室气体膨胀最后导致爆炸,电弧附近温度绝对足够把配电箱外
壳烧融.所以选择断路器的时候一定要注意分断能力,不要选用质量太次的产品。危险很大!
回复