可能造成这种结果的原因是?
yaan
yaan Lv.2
2004年09月03日 15:36:33
只看楼主

一个大约200平米楼层的照明用配电箱燃烧爆炸,微断处于断开位置,微断进线侧被炸飞了,配电箱的钢板都被融化了,上一级的塑壳没有动作,请帮忙分析可能造成这种后果的原因。<em04>

一个大约200平米楼层的照明用配电箱燃烧爆炸,微断处于断开位置,微断进线侧被炸飞了,配电箱的钢板都被融化了,上一级的塑壳没有动作,请帮忙分析可能造成这种后果的原因。<em04>
免费打赏
johnson@dq
2004年07月05日 16:01:00
12楼
好像上面的分析都是有可能的哦
回复
盗亦有道
2004年07月05日 21:47:00
13楼
我的看法和2楼的一样
回复
yaan
2004年07月06日 11:04:00
14楼
设计和施工应该都没问题。我们猜测是用户在微断的一次测接了大的点焊机之类设备,各位以为呢?
回复
莫文尉
2004年07月08日 09:17:00
15楼

微断的dcs至少要6kA以上,是短路后dcs不够造成的

回复
qinqin@dq
2004年07月31日 00:40:00
16楼
如果不是天外飞雷,那极有可能是相间短路 !我见过一次相间短路 像炸弹 “咚”
回复
gxm_200
2004年07月31日 10:10:00
17楼
好好怕呀
回复
norway@dq
2004年08月02日 09:38:00
18楼
wasai,这么恐怖,我更关心是不是设计的原因。设计人员责任重大啊!
回复
江湖任我行
2004年08月03日 14:45:00
19楼

可能是断路器进箱端的一根相线与配电箱外壳相碰引起断路,而你供电方式采用TT方式,这样就前极的断路器跳闸比较难。

回复
sxywmx
2004年08月04日 15:45:00
20楼
可能是相间短路,我在安徽淮南见过一次,吓死了,炸的什么也没有了,就和楼主发的一样。
回复
chai0981
2004年08月04日 19:46:00
21楼

到底是什么原因导致这样的后果???

望楼主明示,责任该谁负?事故出了总该有个说法吧!!!

回复