一个大约200平米楼层的照明用配电箱燃烧爆炸,微断处于断开位置,微断进线侧被炸飞了,配电箱的钢板都被融化了,上一级的塑壳没有动作,请帮忙分析可能造成这种后果的原因。<em04>
一个大约200平米楼层的照明用配电箱燃烧爆炸,微断处于断开位置,微断进线侧被炸飞了,配电箱的钢板都被融化了,上一级的塑壳没有动作,请帮忙分析可能造成这种后果的原因。<em04>
2楼
先是接线头接触不好,负载大了发热;引起电缆绝缘层破坏,外壳短路发热再引起相间短路。
回复
3楼
这个短路电流能大到使钢板融化吗?上级断路器可是完好的,并且没有动作呀,而且微断的外壳是阻燃材料很难燃烧,但是现在这个微断进线侧已经完全炸飞了,剩下的部分也烧得像炭一样。
回复
4楼
当然,我干的一个工程,直埋电缆都炸掉20CM多。
回复
5楼
微断短路分断能力不够,短路电流产生强大的电动力及热效应,使微断被破坏。上级开关是否距离远。可能瞬动电流整定过大,所以拒动
回复
6楼
微断是在分断位置啊!上级开关就在旁边。
还有别的可能吗?各位?
回复
7楼
有人放置了炸药?
回复
8楼
从这个箱子进线处至上级开关的电缆都烧了?还是局部段这样?
回复
9楼
都烧了,塑壳的一极出线全化了,其他2极好的。顺便问个问题,如果短路电流超过塑壳的分断能力,那它应该不能分断,是不是会损坏了啊?
回复
10楼
可能是此开关出线出电缆短路,该微断的分断能力又不够引起的。
回复
11楼
谁的责任?设计还是施工?
回复