闭路监控之线路问题?新手询问
hk5201@dq
hk5201@dq Lv.2
2004年06月30日 21:53:06
只看楼主

第一次做闭路监控————一厂区120米X70米里面有两厂房,一宿舍楼一办公楼。要做闭路监控除了知道需要各个路口放一个摄像头大概8个以外,监视器大概4个以外,不知道摄像头需要配电源线吗?一般都为多少?每个摄像机视频信号均调制为射频信号,用一根电视电缆传输。请问电视电缆一般为那一个型号?实在是不懂,请各位高手指教!

第一次做闭路监控————一厂区120米X70米里面有两厂房,一宿舍楼一办公楼。要做闭路监控


除了知道需要各个路口放一个摄像头大概8个以外,监视器大概4个以外,不知道摄像头需


要配电源线吗?一般都为多少?每个摄像机视频信号均调制为射频信号,用一根电视电缆传输。


请问电视电缆一般为那一个型号?实在是不懂,请各位高手指教!


<此贴子已经被作者于2004-7-2 21:07:56编辑过>
免费打赏
Michael.W
2004年07月06日 17:24:00
12楼

我所见过得最多的做法就是如少下所说的现场处理,就像原来walkman一样!

有厂家说,摄像头自身带变压器,就好比广播一样。这样就算电压降点都可以变回来!

大家在画平面图的时候,是否表示出电源线?!

回复
hhui@dq
2004年07月07日 10:14:00
13楼

不建议监控用射频信号

回复
chaiwa
2004年10月15日 18:56:01
14楼


为什么不建议用射频传输啊?有什么缺点啊?
我现在小区正准备用射频传输啊。
回复
xmznt
2004年10月15日 20:44:42
15楼
用射频传输有射频干扰问题!
回复
xandz
2005年01月27日 23:02:21
16楼
对了,射频线必须穿钢管么,塑料管可以么?
回复
szpaulwu
2005年01月28日 23:36:05
17楼
距离远一点加大线径,采用12V,室外机带夜视的,看看要不要带变焦镜头的,都很便宜的~
回复
szpaulwu
2005年01月28日 23:39:26
18楼
还看要不要UPS,防雷措施要做好
回复
xc828
2005年01月31日 10:03:09
19楼


老大就是老大
回复
fyx1205
2008年11月09日 20:56:23
20楼
有现场直接供电的做法,这个做法有一个问题就是摄象机之间用的相位不同在切换视频的时候会有抖动。不过好象用了AD的矩阵后会把图象调整过来。不过还是建议做集中供电模式。
回复
feidyd
2008年11月18日 15:53:47
21楼


会有干扰问题吗?可行吗?造价方面如何?如果可行,为什么设计单位不多采用?
一般的小区监控系统都是在入住之后才完善的,如果可以用微波发射的摄像头,可以避免线缆、施工开挖等弊端!
回复

相关推荐

APP内打开