室外电缆分支箱内是否要设置开关
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年06月30日 16:45:54
只看楼主

室外电缆分支箱:比如一进三出各条支路上是否要设断路器或者隔离开关?可不可以进线直接到开关箱内的铜排上,然后各支路直接从铜排上接线?请指教

室外电缆分支箱:比如一进三出各条支路上是否要设断路器或者隔离开关?可不可以进线直接到开关箱内的铜排上,然后各支路直接从铜排上接线?请指教
zbyjxp
2004年07月01日 08:23:00
2楼
不可以,1、不安全;2、不便于检修,3、不符合规范。
回复
yant
2004年07月01日 08:28:00
3楼

进出线截面一样吗?

如果不一样不设断路器或熔断器如何保护支线?

回复
城市边缘
2004年07月01日 09:12:00
4楼
规范要求分支线路(截面变小时)的长度不能超过3m,否则应该在分支处装设保护。
回复
ananda007
2004年07月01日 16:46:00
5楼

老弟你说的是高压还是低压电缆分支箱?

回复
prezhjian
2004年07月02日 08:34:00
6楼
以下是引用ananda007在2004-7-1 16:46:00的发言:

老弟你说的是高压还是低压电缆分支箱?


是低压电缆分支箱

回复
csqzgh
2004年07月02日 12:56:00
7楼
以下是引用zbyjxp在2004-7-1 8:23:00的发言:
不可以,1、不安全;2、不便于检修,3、不符合规范。


同意这三条,再加一条,还要进行短路计算。
回复
公牛乳业
2004年07月02日 20:31:00
8楼
年轻人,真敢想!真顽皮
回复
lu_wenhe
2004年10月27日 13:24:51
9楼
绝对不行
回复
qblywn
2004年10月27日 20:45:32
10楼
不设开关,分支电缆长超过3m的才用等截面。
回复
lengbing
2004年10月27日 21:25:46
11楼
高压的无开关电缆分接箱可多了去呢!
回复

相关推荐

APP内打开