奇怪的电机问题(欢迎大家赐教)
hnwuyang
hnwuyang Lv.2
2007年04月16日 18:12:58
来自于电站工程
只看楼主

前段时间一台低压电机大修,修后的空载和现场全载试转都很正常。但不久后一天晚上(大概10天),该电机开关一送就跳,检查开关无问题,电缆连着电机的整体绝缘也很好,于是再送,又跳。就地检查发现电机接线盒内的接线柱对接线盒盖放电,三相接线柱(就是固定电机引线和电源的螺杆)头部有过热溶烧现象,接线盒盖有放电打火痕迹。打开检查口线盒内比较干燥,经测量盒盖与接线柱镙杆头部有5mm以上的距离,应该可以排除距离不够,脏污或水的因素。后测其绝缘和直阻也正常。百思不得其解,上网求助高人!

附:电机数据 45KW 84A 380V接法 三角形 2970R/MIN
免费打赏
jing_0834
2007年04月17日 06:55:42
2楼
估计原因有二:

1、是检测固定电机接线柱镙杆的绝缘材料是否合格(绝缘板有烧痕后绝缘会降低);

2、接线盒盖与接线柱镙杆绝缘距离过小(有可能盒盖与盒座之间没上垫圈就人为的减小了线盒盖与接线柱的绝缘距离,这你可先不上接线盒盖试一试,千万别说忘了上垫圈啊!)。


回复
hlp0632
2007年04月18日 08:30:41
3楼
三相接线柱绝缘测了没?
回复
hnwuyang
2007年04月20日 18:01:45
4楼
你指的是口线盒的密封垫圈吧,装了,因为已经在线运行了好几天了,应该排除距离不够的原因!
接线柱的绝缘没有问题,绝缘有2000M。
回复
zhangzhengbin740
2007年04月21日 15:00:51
5楼
我们曾遇到类似的问题,当时是由于抽屉柜的出现接插件接地,更换之后正常。
回复
zhangzhengbin740
2007年04月21日 15:02:32
6楼
对不起错了一个字应该是由于抽屉柜的出线接插件接地。
回复
jing_0834
2007年04月21日 19:07:06
7楼
那么是否因负荷过大引起开关过流保护跳啊。。。?
回复
chengyongkft
2007年04月21日 21:20:01
8楼
虽然不能确定楼主所说电机型号,但不管什么型号电机接线柱顶端距盒盖距离都不会小于10毫米,包括2楼所说的取掉密封垫也不会出现距离小于10毫米的.除非固定接线板的螺丝松动才有此种情况,这也符合楼主所说情况.
回复
zjx2206
2007年04月22日 01:47:22
9楼
你把接线柱改短不就行了
回复
雨霖铃
2007年04月27日 17:59:03
10楼
回复
雨霖铃
2007年04月27日 17:59:19
11楼
回复