根据国标DL/T886,8.2.2条款的规定,三个单相电压互感器接成星型,一次中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压和相电压的仪表和继电器,但不能供电给绝缘检查电压表。当互感器一次中性点接地时,可用于供电给接于相间电压的仪表和继电器以及绝缘检查电压表。如果系统高压侧为中性点有效接地系统,则可用于测量相电压的仪表;如系统高压侧为非有效接地系统,则不允许接入测量相电压的仪表。但最近我们在接触施奈德的产品时,发现他们的二次线接法与国标图册有不同。最主要的不同是三个单相互感器一次接成星形,中性点不接地;二次侧星型中性点接地,在二次侧接入测量相电压的电压表,图上文字表示绝缘监视。哪位有经验,这样的接法行不行?
但最近我们在接触施奈德的产品时,发现他们的二次线接法与国标图册有不同。最主要的不同是三个单相互感器一次接成星形,中性点不接地;二次侧星型中性点接地,在二次侧接入测量相电压的电压表,图上文字表示绝缘监视。哪位有经验,这样的接法行不行?