车间内对配电干线进行无功补偿,可否把补偿柜放在配点干线的末端,如果可以的话,那电流在哪儿采样,是配电干线的首端,还是在末端采样就可以了
车间内对配电干线进行无功补偿,可否把补偿柜放在配点干线的末端,如果可以的话,那电流在哪儿采样,是配电干线的首端,还是在末端采样就可以了
<此贴子已经被ttt001于2004-7-3 19:20:02编辑过>此贴子已经被ttt001于2004-7-3>
2楼
补偿柜放在配电干线的首端或末端都无所谓,但如果是树干式配电干线,则必须在首端取样。
回复
3楼
同意,如果对个别负荷需要工序跟踪(对响应时间有很高要求)要用晶闸管
回复
4楼
为什么非要放在首端取样
电容补偿我是放在负荷比较集中的中间,取样也是在中间
我觉得车间干线电容补偿,只是补偿到0.7~0.8之间,所以,一般不会造成对补偿柜前的过补偿,如果,补偿柜放在末端,取样信号在首端,车间一般都很长的,那取样信号的线路将会很长,肯定不好,如果都放在首端,那和在变电所内补偿,没有什么区别了
回复
5楼
电容补偿一般是放在负荷比较集中的中间,取样也是在中间
回复
6楼
建议采用分散就地补偿
回复
7楼
建议采用分散就地补偿对于车间内使用的单台大容量用电设备比较适用,但对于其他用电设备来说,补偿投资成本太大,性价比低,安装分散,造成后期维修量大、维修困难,且电容器利用率低,实际应用并不理想,所以很少采用。
回复
8楼
一般情况下在首端取样
回复
9楼
采样互感器必须放在补偿点的前端。
回复
10楼
取样在哪个位置以及应该放在什么段位都取决于你想对哪些负载进行补偿,放在末端,对自动补偿控制的装置,取样在末端没有任何意义。
回复
11楼
取样互感器的位置决定于你的补偿装置要负责的区域大小
回复