2楼
回复
3楼
钢管如果不长的话,锯条缝,呵呵。可以用玻璃钢管阿,强度应该没问题。
回复
4楼
回复
5楼
电缆是动力电缆,设计手册中写道:交流电供电时,单芯电缆不得穿钢管,但是过路面及埋地进户是又要求穿官,怎么处理阿
回复
6楼
你不可能只用一根单芯电缆,把同一回路的几根电缆都穿进同一根铁管就可以了。
回复
7楼
请问有单芯的铠装电缆吗?
回复
8楼
"设计手册中写道:交流电供电时,单芯电缆不得穿钢管",是哪本手册里面如此规定的呀?
回复
9楼
我们公司刚好正在订35kV的交流用的电缆,关于是用单芯还是三芯,是用不带铠装还是用非磁性的铠装找不到充分的依据呀?哪位前辈能给予指点中呀?
回复
10楼
路灯施工验收规范上有明确规定
回复
11楼
要看你的负荷大小好友电缆的大小
回复