请教一个关于环网问题
guanguangwei888
2007年04月16日 11:49:03
只看楼主

一个1栋2层丙类厂房加一栋2层宿舍组成一个区,设计用水量10L/S,共8个消火栓?请问需连成环状网吗,地点在广州规范是这样的:室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

一个1栋2层丙类厂房加一栋2层宿舍组成一个区,设计用水量10L/S,共8个消火栓?
请问需连成环状网吗,地点在广州

规范是这样的:
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
免费打赏
lufei
2007年04月23日 14:27:43
2楼
厂房和宿舍肯定为两个防火分区,规范明文规定,厂房内不允许设类似于宿舍等的生活用房。
回复
rawotto
2007年04月23日 17:51:57
3楼
不得公用疏散通道。各走各的!

不过不必成环!
回复
luyanbo163
2007年04月25日 10:38:55
4楼
同意2楼
回复
lizaiyu19770321
2007年04月26日 21:42:00
5楼
不得公用疏散通道。各走各的!

不过不必成环!
回复
xiaojuantian
2007年04月28日 16:15:58
6楼
根据见规可不用成环,但条文说明中建议两路供水,如有条件的话最好成环
回复
yanglan
2007年04月28日 16:38:49
7楼
就根据规范走啊,
回复
scdtltdl03
2009年04月02日 23:15:26
8楼
不得公用疏散通道。各走各的!

不过不必成环!
回复
scdtltdl03
2009年04月02日 23:16:11
9楼
:time: :time: :time: :time:
回复
kukuspace
2009年04月03日 08:23:26
10楼
没有必要一定成环,有条件的话成环也可以。毕竟规范是最低标准。