用负荷开关+熔断器保护变压器时,是怎么选择熔断器的额定电流的?怎么在不同的箱变样本上看到的不同呢?400kVA我用50A,630kVA、800kVA我用80A,可行吗?
用负荷开关+熔断器保护变压器时,是怎么选择熔断器的额定电流的?
怎么在不同的箱变样本上看到的不同呢?
400kVA我用50A,630kVA、800kVA我用80A,可行吗?
保护变压器的高压熔断器熔体额定电流=K*变压器最大工作电流
式中:不考虑电机自起动时,K取1.1~1.3
考虑电机自起动时, K取1.5~2