如何选择高压熔断器?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年06月29日 14:14:32
只看楼主

用负荷开关+熔断器保护变压器时,是怎么选择熔断器的额定电流的?怎么在不同的箱变样本上看到的不同呢?400kVA我用50A,630kVA、800kVA我用80A,可行吗?

用负荷开关+熔断器保护变压器时,是怎么选择熔断器的额定电流的?


怎么在不同的箱变样本上看到的不同呢?


400kVA我用50A,630kVA、800kVA我用80A,可行吗?

penght@dq
2004年06月29日 15:01:00
2楼

我一般是按变压器容量的10%选取的。

如630kVA的就用63A

回复
wysh
2004年06月29日 15:46:00
3楼
高压熔断器只是后备保护适当选大点没有问题,根据厂家的样本选也可行。
回复
hitwb
2004年06月29日 17:29:00
4楼

只是后备保护?那主保护是什么?

回复
nlb
2004年07月03日 11:25:00
5楼

保护变压器的高压熔断器熔体额定电流=K*变压器最大工作电流

式中:不考虑电机自起动时,K1.1~1.3

考虑电机自起动时, K1.5~2

回复
peterpan@dq
2004年07月03日 13:32:00
6楼
负荷开关+熔断器组合电气中,熔断器安装在金属封闭空间,理论上要降容10%考虑
回复
robin-cf
2004年07月03日 19:09:00
7楼
10%
回复
zab
2004年07月04日 17:17:00
8楼
  负荷开关+熔断器组合叫作“FC”,现在很少用,但是要考虑最大短路电流,满足熔丝开断曲线:额定电流-开断电流曲线。如果额定电流很小短路电流很大,熔丝不能灭弧会造成更大的事故,就不能用FC,如水电厂的厂用变压器就不能用FC。熔丝的选用原则是:额定电流*裕度系数。
  熔丝以开断速度快,毫秒级别,在短路电流未达到最大值已开断,使设备不受大电流冲击而更好地保护设备,所以熔丝在低压系统广泛应用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔丝的选择非常困难。
  凯利公司的专利产品--高压限流熔断组合保护装置(网页: http://www.kailikeji.com/prod.asp),解决了熔丝不能灭弧的技术难题,克服了熔丝难选择的问题,使熔丝只要按变压器额定电流选择。
回复
lwei020420
2006年04月20日 11:07:47
9楼
容量算电流,系数相乘求,六千零点一,十千点零六。
回复
yzh131421
2006年06月08日 09:09:23
10楼


怎么理解?? 不明白,请指教!!
回复
hhsscc
2006年06月08日 10:02:19
11楼

高压熔断器可作主保护啊?纳闷
回复

相关推荐

APP内打开