这样的卫生间,怎么做等电位联结?
黑客
黑客 Lv.2
2004年06月29日 12:28:01
来自于防雷减灾
只看楼主

淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?

淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。


1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?


2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?


免费打赏
一剑封喉
2004年07月04日 17:17:00
22楼

这种情况挺有趣的!

我也认为需要做,不过要请教下秋石兄,如果真的卫生间内没有插座、也没有什么金属物品,

怎么做等电位联结?做等电位联结就一定安全了吗?!

回复
秋石
2004年07月04日 23:05:00
23楼
看样子,你对浴室做等电位联结就的安全性怀疑,那建议多看看相关资料。放LEB箱,与钢筋相连,还有预留端子以备用。
回复
wangxy-03
2004年07月04日 23:36:00
24楼
建议各户LEB,全楼MEB,但卫生间里的器件接地的任务好像是留给装修了。
回复
一剑封喉
2004年07月05日 08:00:00
25楼

如果真的卫生间内没有插座、也没有任何金属物品,怎么做等电位联结?

如果有金属水管等金属物品,但是卫生间内没有PE线,怎么做等电位联结?

而且做了等电位联结,你能不能保证一定安全,我是就这种情况发问的,请秋石兄

直接回答我的问题,不要笼统地说看图集、看资料什么的,谢谢!

回复
luozi8250
2004年07月05日 16:57:00
26楼
在手盆下方埋一150X150X5的镀锌钢板。再引BV4MM2至电热水器的PE接头。镀锌钢板与MEB联!
回复
一剑封喉
2004年07月05日 17:15:00
27楼

谢了这位兄!

1、镀锌扁钢与楼板钢筋连接还是不连接,是必须连接还是可连可不连?

2、引BV4MM2至电热水器的PE接头,就是要剥开热水器的电源线了?

回复
盗亦有道
2004年07月05日 18:43:00
28楼
现在的楼房的卫生间了都有等电位联结端子的
回复
秋石
2004年07月05日 23:48:00
29楼
以下是引用一剑封喉在2004-7-5 8:00:00的发言:

如果真的卫生间内没有插座、也没有任何金属物品,怎么做等电位联结?

如果有金属水管等金属物品,但是卫生间内没有PE线,怎么做等电位联结?

而且做了等电位联结,你能不能保证一定安全,我是就这种情况发问的,请秋石兄

直接回答我的问题,不要笼统地说看图集、看资料什么的,谢谢!

回复
现场电工
2004年07月07日 12:03:00
30楼
回复
luozi8250
2004年07月07日 12:20:00
31楼

谢了这位兄!


1、镀锌扁钢与楼板钢筋连接还是不连接,是必须连接还是可连可不连?


2、引BV4MM2至电热水器的PE接头,就是要剥开热水器的电源线了?


1、不必了


2、热水器上应该有专门的PE接头

回复