这样的卫生间,怎么做等电位联结?
黑客
黑客 Lv.2
2004年06月29日 12:28:01
来自于防雷减灾
只看楼主

淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?

淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。


1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?


2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?


免费打赏
秋石
2004年07月10日 07:18:00
32楼
预留LEB,但与钢筋相连,其余装修时有金属管道,由装修实施。
回复
设计走心
2004年07月11日 03:08:00
33楼

终于看完了,应该有明确的答案。

楼主所提的问题本人也查找了很多资料,

但还是不很明白。

顶一下。

回复
现场电工
2004年07月14日 12:03:00
34楼

顶!

回复
tornado
2004年07月15日 20:57:00
35楼
弄个LEB 箱子就行了
回复
cn4587
2004年07月18日 21:05:00
36楼

唉,真是郁闷。秋石前面说的那么清楚了,在卫生间留一个leb的箱子,做好pe连接。剩下的就是装修时候的事情了,装修的会看哪些地方该连接就会连接到那个箱子的。。

回复
tianxingjian_wh
2004年10月12日 11:40:34
37楼
我们这里的做法也是放一个LEB箱子与钢筋相连就行了
回复
笑笑生
2004年10月13日 17:12:14
38楼
一定要做!呵呵!
回复
fire
2004年10月14日 09:31:00
39楼
18楼边缘兄:
水带电,漏电保护不一定跳闸,因为可能是蔓延过来的故障电压。

如果卫生间里真的没有插座(无PE线)、没有金属管道之类的金属物品,
等电位怎么做?谁和谁去等电位?

这种情况危险电压差来自哪里?来自热水器的出水和地板之间,
那么要消除危险电压差就需要做热水器PE线与地板之间的局部等电位联结,
31楼兄说的热水器有专门的PE接头(我理解应该是等电位联结端子),也许
我见的少,还真没发现。
所以这种情况,局部等电位联结无法实施,危险电压差不能消除。

怎么解决这个问题,我觉得只有采用象11楼兄说的带“防电墙”功能的热水器,
才能解决这个问题(不是做广告)。
回复
xuepeng313
2007年10月19日 15:38:09
40楼
1、卫生间的现在是必须坐等电位连接的,现在设计上大多数都会在不低于2.4米的情况下也加PE线吧;
2、卫生间坐等点位可以就近用25*4的镀锌扁钢与柱内或者楼板内有效连接的钢筋焊接。终端加等点位端子箱可以做到有效的接地连接LEB;然后从LEB采用BRV4mm2线与相关插座连接即可。
3、关于被电到我觉得只有设计责任,没有设计漏电保护器啊
回复
mjhcym
2007年12月09日 16:48:10
41楼
要真是你说的那样子的话、你好象还有一个办法吧。那就是把你进室内的总电箱接地引过去,用接地线把所有的金属件联通,这样子就不会有问题了。
回复