淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?
淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。
1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?
2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?
我们这里也是这种情况,卫生间内上下水管道都是塑料的,采暖也是塑料地盘管,卫生间局部等电位联结没有可联结的东西,设计时不在说明中写上“卫生间做局部等电位联结”审图的不让,写上吧施工单位问你怎么联结,没办法只能在墙上留了几个接线柱,用户楼房装修时还都给锯掉了,真是为难。不知道各位高手是怎么解决的?我想当初规范写上这一条,是因为在当时卫生间内上下水管道.采暖都是金属制品,现在不同了,楼房内上下水管道.采暖管等金属制品禁止使用,(我们地区是这么要求的)我们电的设计规定是不是也应该改一改!
同感!-----------------见02D501-2-------等电位联结安装-------会有答案的!
11楼兄,他家的电会传导到你家吗,我觉得不可能。
呵呵,楼下卫生间的灯,管线就在你脚下,如果线路故障,导线搭到地板上,楼下的照明回路没有漏电保护,你的地板不就带电了?央视焦点访谈还报到过,一个小孩子触电扶着卫生家铝合金门,被电死了
呵呵,楼下卫生间的灯,管线就在你脚下,如果线路故障,导线搭到地板上,楼下的照明回路没有漏电保护,你的地板不就带电了?央视焦点访谈还报到过,一个小孩子触电扶着卫生家铝合金门,被电死了
那是因为线路的保护没有做好,电都可以传导到铝合金门来了,居然还不跳闸,应该追究设计人的责任,我估计不太可能是通过地板钢筋传导给铝合金门,否则,地板的电位和铝合金门的电位应该压差不大,不至于死人。
需要做的,记得有一篇文章专门谈及德国标准规定即便浴室内没有金属管道和电器也要做局部等电位联结。况且如果以后住户装修后,浴室内有金属部分该如何?