3400米长道路路灯配电问题
weishuqing88
2007年04月16日 01:21:07
只看楼主

若道路3400米10KV电源,在路的末端,请问怎么配电,问题1;我的想法是,在400米,1200米,2000米,2800米,这四处分别设置配电箱,然后由末端箱变放射式给四个配电箱供电,可以么,若不可以,该怎么做, 问题2;供电半径800米是不是指的从电源点引出的电缆最远配电距离就是800米,或者说一路电源就只给800米长的路灯供电;若我引出一回路电缆给离电源点左右各800米的路灯供电,也就是说这1600米路灯是一路,但电源供电的接线位置在中间800米处,这算供电半径是800米么

若道路3400米10KV电源,在路的末端,请问怎么配电,
问题1;我的想法是,在400米,1200米,2000米,2800米,这四处分别设置配电箱,然后由末端箱变放射式给四个配电箱供电,可以么,若不可以,该怎么做,
问题2;供电半径800米是不是指的从电源点引出的电缆最远配电距离就是800米,或者说一路电源就只给800米长的路灯供电;若我引出一回路电缆给离电源点左右各800米的路灯供电,也就是说这1600米路灯是一路,但电源供电的接线位置在中间800米处,这算供电半径是800米么
请各位赐教
免费打赏
zyzylz
2007年04月16日 08:13:51
2楼
1.你说的我没有完全看明白,暂且不论
2.就这条道路来说可以设置3台变压器进行供电,分别是在600m、1800m、3000m处各设置1台变压器
3.供电半径是指以箱变设置处为圆心,以800为半径,说白了就是在1600m长的道路中间设置变压器往2边供电,具体供电回路根据你路灯的火数,如果对称单火布置,就采用2根电缆,分别2路供电
不知道说清楚没有
回复
weishuqing88
2007年04月16日 13:02:52
3楼
若是双火呢,一基路灯有两路进线么,也就是一个灯头一路,是么,
还是一路进线,两个灯头接在不同的相上啊
回复
zyzylz
2007年04月16日 19:20:07
4楼


你的理解是对的,双火就是按2个回路供电,也就是一基灯有2个回路
回复
weishuqing88
2007年04月16日 21:33:46
5楼
如果是对称单火布置有半夜灯之说的话,是不是往箱变两边供电的话要出八个回路呀,也就是说每侧道路就出四回,加上道路另一侧的就是八回呀
回复
weishuqing88
2007年04月17日 08:44:24
6楼
能不能在800米,2400米,分别设置一台啊,这样最后一段的供电半径最大就是1100米,这样可以么,如果按斑竹所说,最后一段的供电是 330米是不是有点浪费呀
回复
大鼻山
2007年04月17日 12:45:33
7楼

800米只是一个大概数,不会限制死。超过1000米完全可能
回复
jk_duan888
2007年06月15日 23:46:26
8楼


在实际中,箱变往往设置在交叉路口,以箱变为圆心,供700-800米范围的道路照明,这样比较合理。
如果特殊情况,也可超过800米,但要选截面大的电缆,以保证末端电压,还要考虑开关。
回复
chenleixz
2007年06月19日 17:30:31
9楼
同意八楼的意见
我们一般都是这么做
回复
wjx478994
2008年09月10日 22:51:58
10楼
供电距离不易太长,宁短别长,出问题,开关灵敏性要注意,不然漏电不动作
回复
zcliang_007
2008年09月11日 14:50:42
11楼
路过进来学习一下。。。谢谢了。