弧梁门式刚架建模和计算的错误请版主和各位高手咔嚓
yongyl
yongyl Lv.2
2007年04月16日 01:07:49
只看楼主

学习了教学视频后,自已尝试建模帮朋友分析一实际工程,模型见附件(弧梁已改成梁)。该工程为一拆除厂房后再建,24米*3连跨,边跨各加一台5T吊车,中跨加一台20T吊车。弧矢高2。4米(边柱用T型钢加强)问题一:连续计算和单拉计算有什么不同?本例用单拉计算会出现内存错误而终止,而先用连续计算,再用单拉计算计算则计算能完成,不过Archi里内力图等就一塌糊涂、不明所以了。二:STRAT支持不支持工字型弧钢?(看了程序自带例子,可以有砼弧梁。材料为钢时弧梁实体图不显示)本例中如果梁是弧梁,则在连续计算和单拉计算中出现“对角刚度为极小值,结点*”(结点号,集成总体刚度矩阵时和总体刚度矩阵分解时是不一样的);看了蓝宝石的关于此问题的贴子 http://co.163.com/forum/content/1735_329404_1.htm#r2585151 试了N久还是无法解决,但将弧梁改成梁单元后就无此问题;可以计算了。可又产生了问题一的问题。

学习了教学视频后,自已尝试建模帮朋友分析一实际工程,模型见附件(弧梁已改成梁)。该工程为一拆除厂房后再建,24米*3连跨,边跨各加一台5T吊车,中跨加一台20T吊车。弧矢高2。4米(边柱用T型钢加强)
问题一:连续计算和单拉计算有什么不同?本例用单拉计算会出现内存错误而终止,而先用连续计算,再用单拉计算计算则计算能完成,不过Archi里内力图等就一塌糊涂、不明所以了。
问题三:上下柱边对齐是用“三维偏心”还是“梁、柱、墙偏心”命令?曾经试“三维偏心”,在实体中看不出效果;在简图中左右显示不同(已设整体坐标正负偏心),右边柱能显示偏心(正偏心),左柱似乎是上偏下不偏(负偏心)。而在“梁柱板特殊属性修改”中,设X向正偏心和负偏心显示却不同,见附图

向高手学习,如有其它错误也请一并指出来yzzyyongxiaolin@yahoo.com.cn

1176656868343.jpg

ec5546eb0d9f1d25286c.rar
15.6 KB
立即下载
免费打赏
yongyl
2007年04月16日 01:10:45
2楼
负偏心
回复
yongyl
2007年04月17日 16:50:32
3楼
深情呼唤版主!!!!!!!!!以及三山五岳的好汉!
回复
yongyl
2007年04月17日 16:52:20
4楼
深情呼唤版主!!!!!!!!!以及三山五岳的好汉!
回复
struct99
2007年04月18日 10:17:05
5楼


计算时选择连续计算,再选择单拉计算就可以了,连续计算与单拉计算唯一的区别就是连续计算不考虑单拉。

STRAT支持工字型弧钢,计算通不过可能是因为您的模型有问题。

使用梁、柱、墙偏心命令。
回复
yongyl
2007年04月18日 16:29:55
6楼
我的模型在上面,请版主帮我查查错在哪里啊,我自已都几乎重建了有十几遍了,就是搞不定
回复
struct99
2007年04月19日 12:31:02
7楼
看了您的模型,变截面设置有问题,屋面的主梁不在同一梁线上,所以要分段设置。

单拉计算时,计算通不过可能是模型问题,也有可能是您系统问题,你可重启系统后重新试一下。

暂把修改后的模型传上,您察看下。
回复
yongyl
2007年04月19日 14:41:21
8楼
变截面设置有问题,屋面的主梁不在同一梁线上,所以要分段设置 说具体点啊,是不是梁线是国弧的原因啊,那弧形变截面梁咋设置啊

单拉计算不能进行,可能是模形或系统问题,可否给点提示

您上传的模形呢?我怎么看不到啊
回复
struct99
2007年04月20日 08:48:59
9楼


STRAT设置变截面梁是针对直线梁的,对于曲线梁暂不能设置;对于弧形梁设置变截面可把弧梁分成N份,分段设置。

传上的模型可以通过单拉计算,您下载查看一下。
回复
xielihui
2007年07月24日 09:27:16
10楼
kan kan
回复