学习了教学视频后,自已尝试建模帮朋友分析一实际工程,模型见附件(弧梁已改成梁)。该工程为一拆除厂房后再建,24米*3连跨,边跨各加一台5T吊车,中跨加一台20T吊车。弧矢高2。4米(边柱用T型钢加强)问题一:连续计算和单拉计算有什么不同?本例用单拉计算会出现内存错误而终止,而先用连续计算,再用单拉计算计算则计算能完成,不过Archi里内力图等就一塌糊涂、不明所以了。二:STRAT支持不支持工字型弧钢?(看了程序自带例子,可以有砼弧梁。材料为钢时弧梁实体图不显示)本例中如果梁是弧梁,则在连续计算和单拉计算中出现“对角刚度为极小值,结点*”(结点号,集成总体刚度矩阵时和总体刚度矩阵分解时是不一样的);看了蓝宝石的关于此问题的贴子 http://co.163.com/forum/content/1735_329404_1.htm#r2585151 试了N久还是无法解决,但将弧梁改成梁单元后就无此问题;可以计算了。可又产生了问题一的问题。
问题一:连续计算和单拉计算有什么不同?本例用单拉计算会出现内存错误而终止,而先用连续计算,再用单拉计算计算则计算能完成,不过Archi里内力图等就一塌糊涂、不明所以了。
问题三:上下柱边对齐是用“三维偏心”还是“梁、柱、墙偏心”命令?曾经试“三维偏心”,在实体中看不出效果;在简图中左右显示不同(已设整体坐标正负偏心),右边柱能显示偏心(正偏心),左柱似乎是上偏下不偏(负偏心)。而在“梁柱板特殊属性修改”中,设X向正偏心和负偏心显示却不同,见附图
向高手学习,如有其它错误也请一并指出来yzzyyongxiaolin@yahoo.com.cn