[公告]10道短路电流计算与保护元件校验试题——测试一下自己的配电系统设计水平。 ——胜者...
船长
船长 Lv.7
2004年06月29日 01:17:05
只看楼主

在此出10道题,从10个侧面测试关于短路计算方面的知识,大家可以测试一下自己的掌握程度。每题10分,答出对错5分,说明原理5分。愿意者自测,个人答案在此跟贴。船长将在本论坛公布答案。得70分以上者对于短路计算质比较了解,不足70分者需要学习。1)为什么计算最大短路电流?为什么计算最小短路电流?2)对于一般10/0.4KV变电系统,最大短路电流通常发生在那里?3)在一条母线上应该校验哪条回路的断路器的分断能力?

在此出10道题,从10个侧面测试关于短路计算方面的知识,大家可以测试一下自己的掌握程度。
每题10分,答出对错5分,说明原理5分。愿意者自测,个人答案在此跟贴。
船长将在本论坛公布答案。得70分以上者对于短路计算质比较了解,不足70分者需要学习。



1)为什么计算最大短路电流?为什么计算最小短路电流?
2)对于一般10/0.4KV变电系统,最大短路电流通常发生在那里?
3)在一条母线上应该校验哪条回路的断路器的分断能力?
4)什么情况下最大短路电流可以不算?
5)不用计算能否得到一般变压器低压母线侧的短路电流?
6)最小短路电流发生在那里?
7)在一条母线上应该校验那条回路的断路器的灵敏度?
8)什么情况下最小短路电流可以不算?
9)对于等长线路是否越的细回路灵敏度校验越难通过?
10)某线路末端短路时,断路器的保护灵敏度不能满足,如何解决?


奖励说明:
特等奖一名:EES简版一套;
一等奖二名:《工业与民用配电设计手册》新编第三版及与之配套的全体计算软件;
鼓励奖三名:《工业与民用配电设计手册》新编第三版。


《工业与民用配电设计手册》新编第三版将于四季度出版,获奖者届时才能得到《手册》,配套软件可以近期提供。


评选条件:
1)参与挑战总人数超过50名。
2)特等奖成绩必须高于70分,一等奖成绩必须高于55分,成绩相同者名次以发布时间为准。


根据本次测验成绩,希望各位高手点评,共同提高,谢谢。


<此贴子已经被作者于2004-7-3 21:16:27编辑过>
免费打赏
黑客
2004年06月29日 08:11:00
2楼
通常并不需要每条回路的计算整定都进行短路电流计算,而是在一个配电系统中可能发生比较大短路电流的位置(短路点)进行(最大)短路计算,或较长馈线末端进行最小短路计算。最大短路计算用以校验断路器分段能力,最小短路计算用于校验断路器灵敏度。
回复
黑客
2004年06月29日 08:36:00
3楼

1、电气主接线比选、选择导体和电器、确定中性点接地方式、计算软导体的短路摇摆、确定分裂导线间隔棒的距离、演算接地装置的接地电压和跨步电压、选择继电保护装置和整定计算。

回复
黑客
2004年06月29日 08:42:00
4楼

嘿嘿、我再按楼主的出题方式加一道题:

11、380V低压中央配电屏的短路电流应考虑哪几部分?

回复
ruoranmasm
2004年06月29日 09:21:00
5楼
1、答:因为短路故障的破坏力是严重的,要完全消除或减轻短路故障的影响,就要正确选择电器和保护装置,要严格进行短路校验,因此,必须对短路电流进行计算。
回复
船长
2004年06月29日 10:24:00
6楼

很高兴大家踊跃参与,确实为大家准备了奖品。


一点小小的要求:


请尽量完整答题,答案写在一个帖子里,以便于核分。一来能够全面检查自己的知识概念,二来可以参加评奖。


如果有了新答案,允许发新帖子,以新贴为准(答案仍需完整)。


来吧,试试运气,顺便自我检查一下。希望有100为同行能够参加活动。

回复
三岔路口
2004年06月29日 11:11:00
7楼

唉,可惜我真的太菜了,好多都不懂,我还是做观众了,嘎嘎!

回复
liangjie
2004年06月29日 11:17:00
8楼
谁先来,觉得和我的一样再COPY一下,呵呵!
回复
麦克
2004年06月29日 11:25:00
9楼

1.计算最大短路电流的目的在于:电力设备动、热稳定的校验,开关电器的分断能力校验;


最小短路电流计算:继电保护灵敏度的校验;


2。变压器低压出线侧,一般发生在电缆接头处(电缆接头发生短路的概率最大,母线三相短路很少见)的三相短路电流为最大;


3。一般校验壳架电流等级最小的断路器的分断能力;(前提:母线阻抗忽略不计,元件阻抗忽略不计);


4。想不出。。。。问题比较含糊。如果采用熔断器的话,一般不计算;因为熔断器分短能力高,且分断时间很短,可不考虑热稳定校验;


5。可以;知道变压器容量及其阻抗电压百分比,即可估算其低压出线侧三相短路电流;但接线组别不同,单相接地电流是不一样的,因为组别不同,零序阻抗不一样;


6。线路的末端;


7。问题问的似乎有点不太合适,难以回答----一般计算线路较细较长,且其瞬动脱扣值较大的回路的灵敏度;


8。无需进行灵敏度校验的时候,比如低压采用了漏电保护电器;高压电动机采用F-C回路.


9。不一定,理由同七。


10。低压的话,可采用:加装剩余电流保护电器(漏电继电器)、加粗线路截面等方法解决;高压的话:电流互感器、改不完全星形为完全星形、采用别的继包措施比如纵联差动保护等方法。

回复
黑客
2004年06月29日 11:43:00
10楼

麦克兄,“高压的话:电流互感器、改不完全星形为完全星形”可以提高灵敏度吗?

我说的是两相三继电器的那种形式,举例子说明一下可否?

回复
船长
2004年06月29日 12:05:00
11楼

麦克真棒!考虑问题也很周全,你有可能拿特等奖了。


大家向麦克学习,船长向麦克致敬!


还有挑战者吗?


考题其实不难,就是检查基本概念是否清楚。

回复

相关推荐