住宅单独回路灯具数量可否超过25个?
tomasy
tomasy Lv.2
2004年06月28日 22:38:47
来自于照明工程
只看楼主

民规中有一条“11.8.11 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。 当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。 当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。 但住宅可不受上述规定限制。“其中最后一句“但住宅可不受上述规定限制。“如何理解?

民规中有一条


“11.8.11 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。
当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。
当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。
但住宅可不受上述规定限制。“


其中最后一句“但住宅可不受上述规定限制。“如何理解?


是指上面2行还是指这一条全部内容?


若是指全部内容,岂不是在住宅内单独回路灯具数量可以超过25个?


比如楼梯灯单独回路灯具数量可以超过25个?

免费打赏
江南小生
2004年06月29日 08:29:00
2楼
我的理解是指全部,因为“但住宅可不受上述规定限制。”指的就是上面的所有规定
回复
arthur@dq
2004年06月29日 09:37:00
3楼
我的理解是,住户内的灯数不受限制。楼梯间是公共部位每回路不超25个。
回复
板桥傻子
2004年06月29日 10:42:00
4楼

我的理解也是指全部,毕竟住宅里头的灯不会都点着,插座的闲置率应该是很高的。

回复
zz_zz
2004年06月29日 12:26:00
5楼
我的理解也是指全部
回复
xuyq
2004年06月29日 12:39:00
6楼
我认为是全部,户内灯数不受限制,楼梯灯可以从每户取电源,减少楼梯灯收费困难。
回复
sudukay
2004年06月29日 20:14:00
7楼

乱说,住在底楼的住户可是冤大头了,上上下下那么多人,你忍心么?

回复
城市边缘
2004年06月30日 14:20:00
8楼
措施“住宅除外”只针对插座,照明回路的规定出于线路截面,压降和故障影响照明面积的考虑。
回复
江南小生
2004年06月30日 14:42:00
9楼

我今天查了一下《全国民用建筑工程技术措施电气专业》,发现第7.4.2条照明供电中说的很清楚

“4,插座应为单独回路,插座数量不宜超过十个(住宅除外)”

回复
bosi127@dq
2004年06月30日 14:43:00
10楼
与电线截面有关、控制灵活性、维护等
回复
zhoushu8
2004年06月30日 21:56:00
11楼

之所以规定不超过25个,不是楼上那么理解的。不是功率的问题。

其中最主要的一个原因是限制故障影响面,便于检查故障,提高供电的可靠性。