2楼
第2张,会比较清楚点。
回复
3楼
水泵的基础底部部分。
回复
4楼
水池的引入管。
回复
5楼
报警阀组及水力警铃等。底下没拍到的是主管。大家应该可以想象的到。
回复
6楼
来一张全景的,有点暗。
回复
7楼
水力警铃。
回复
8楼
如果我们项目部做出这种活,估计公司里是待不下去了,如果我管的施工班组做出这种活,估计我也没脸待下去了。
第一张,上面DN65的支架设置不科学,而且还放歪了
第2、3张的闸阀泄水管怎么也是歪的,而且貌似支架做的没想法了,倒龙门架还外加了段角铁,是不是打支架时就没算好位子?
第4张闸阀那段管子没支架,穿墙套管应该与墙平吧
第5张压力表起码也要设得一样高度吧,一根根得象长短的筷子
第6张湿式报警阀的泄水管和压力管等应该有长度要求,具体多少忘了。
还有,现场的管道污染严重,支架是否还刷灰漆,应该在支架安装前就刷好
自己的拙见,忘各位包涵
回复
9楼
是的,非常感谢楼上的大哥,现场有点乱和脏,也强调了多遍,改了还是再脏。请各位大哥多提宝贵意见,好让小弟改正。
回复
10楼
那根65的镀锌管是起什么作用〉
回复
11楼
高规的要求,检测水泵的流量时用的,旁边还有一压力表.可以查下高规.
回复