◆EPS使用时必须注意的两个明显弱点!!!◆
玄黄
玄黄 Lv.8
2004年06月27日 15:36:51
只看楼主

我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!

我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!
免费打赏
玄黄
2004年07月06日 08:09:00
42楼
以下是引用mlglulu在2004-7-6 0:02:00的发言:


按照楼主说的话,那么我们平时用的带蓄电池的应急照明灯也是不合理的了?在市电停了,蓄电池耗光后又刚好火灾?市电停了后,场所内的人都几乎走光了.


我并没有说eps不能用,我觉得采用eps单独作为应急照明的备用电源是可以的,小消防负荷时单独作为消防泵的备用电源也是可以的,因为这样一来即使应急照明回路耗电耗完,至少还能保证消防泵等消防设备能投入使用(只要保证3小时电源),但是作为总体备用不行,有可能会影响整体消防。毕竟eps除了反应快,备用时间与发电机比太短!!!

回复
玄黄
2004年07月12日 11:33:00
43楼
回复
45-01
2004年07月12日 12:35:00
44楼

火灾时消防水池的水量是有限的,水专业上有要求,好像是2小时还是3小时,超过时间没水了就是有点也没用!!!

回复
LMG2002
2004年07月12日 16:20:00
45楼
应急照明可以,消防电源不可
回复
zz_zz
2004年07月12日 22:15:00
46楼
我觉得EPS和柴发同时上比较好。
回复
wl993
2005年04月06日 15:22:07
47楼
安全的前提下,还要考虑节约。否则劳民伤财。
没有最好,只有更好!!!
回复
flywind
2006年11月14日 14:09:42
48楼
我想谈谈EPS的另一个容易被忽视的弱点,EPS在放电完毕后再充电时间比较长,因为它的本质是电池组,放电完毕再充满可能需要几个小时,这样在重复出现故障或两次故障间隔时间较短的条件下,EPS就会出问题了。
回复
twyl
2006年12月12日 09:39:08
49楼
好贴,受益匪浅。但我认为采用双电源来满足消防及应急照明供电可靠性足矣!EPS价格高、体积大,对电网污染严重,不可取!
回复
ehnzi8872
2006年12月12日 12:21:55
50楼
提醒大家讨论的时候应充分注意楼主的观点,特别是32#楼的观点!
我很赞同楼住的观点!
对小型工程,EPS还是柴油机确实往往比较难以选择(往往是钱的问题),而对于大型工程,就比较好选择,可设计的方案也比较多.这些方案楼上的都谈到了.
我在一个大型的LPG一级库时(德国人总包设计),UPS、EPS、柴油发电机、柴油消防泵全有!消防部门无可挑剔。
启动方式可以自动和手动选择,自动启动时间最少可以在3s,启动电压水平可以多级选择。
回复
zhangsanshui0925
2007年01月15日 20:54:03
51楼
顶!顶!顶!各位可劲儿咬啊,这点儿破问题叫了半天。EPS目前不被大量采用的原因主要是一次投资过高,且目前国内电池不过关。设计上大量采用不过是贪图那点儿上图费吧?哈哈!
回复

相关推荐

APP内打开