◆EPS使用时必须注意的两个明显弱点!!!◆
玄黄
玄黄 Lv.8
2004年06月27日 15:36:51
只看楼主

我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!

我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!
免费打赏
玄黄
2004年06月30日 09:35:00
32楼

我发现大家好像都在强调EPS怎么怎么比发电机好,但我要强调的是EPS与发电机完全是不同类型的设备,无论从其特性上还是所发挥的作用上。对于小型工程EPS可以代替发电机,而大型工程它们则应该是相互配合,共同发挥各自的长处。不能因为EPS价格高就撇开它,也不能因为EPS某些场所发挥的作用比发电机大就不再采用发电机,它们应该是优势互补的才对,关键是要认清他们之间的优缺点。EPS与以往采用的分散式蓄电池应该是一类,它不像发电机,只要有柴油就能运行,它耗完了电能要充电,而且充电时间还挺长!切记切记!


所以我觉得光讨论价格没什么意义!!!

回复
城市边缘
2004年06月30日 09:53:00
33楼
仅做消防电源,我觉得以后EPS会代替发电机,但象一些工厂之类如果需要正常停电时也进行生产,当然是发电机比较好。
回复
城市边缘
2004年06月30日 09:58:00
34楼
有个方法可以解决玄黄的担心,把正常停电故障照明和消防疏散照明分开做,消防疏散照明只在发生火灾的警报响起之后由消控中心控制点亮。
回复
玄黄
2004年06月30日 10:00:00
35楼

EPS的产生并不能替代以往的备用电源,它只是针对以往备用电源的一种补充,大家仔细想一下自己做过的设计就能体会,因此光谈论价格意义不大,目前EPS的价格确实是它获得推广的主要障碍,但这不能掩盖它所具备的别的备用电源所不具备的优越性能,我觉得关键在于在目前市场环境中如何发挥它的作用,如何恰当的使用它。

回复
大鼻山
2004年06月30日 17:48:00
36楼

目前价钱还是决定性因素。根据分散和集中设置的不同,EPS比发电机要贵5~26倍。

不过楼主的观点确有独到之处

回复
csqzgh
2004年06月30日 21:32:00
37楼

我认为除了价格因素外,能否满足时间要求也是一个问题,如电讯,地震等防灾大楼,不仅涉及着火时的问题,还有电源可靠性的问题,如一级负荷中的特别重要负荷,规范没规定具体应急时间,但EPS的时间显然太短,否则就是将EPS多台并接来增加蓄电时间,显然不经济。柴油机只要有储备的油,就可长时间的运行。其切换时间能满足一般消防负荷,但对于计算机等负荷则配PUS比EPS更满足负载特性要求。就是柴油机在位置选择,通风,降噪,储油方面要花点精力。

回复
玄黄
2004年07月05日 08:47:00
38楼
以下是引用csqzgh在2004-6-30 21:32:00的发言:

EPS的时间显然太短是关键!

回复
癲︶ㄣ瘋
2004年07月05日 17:56:00
39楼
EPS目前最大有800KW,可运行60分钟,我认为可以用在消防用电的应急电源,它可是绿色设备。
回复
mlglulu
2004年07月06日 00:02:00
40楼
以下是引用玄黄在2004-6-27 15:37:00的发言:
我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!

按照楼主说的话,那么我们平时用的带蓄电池的应急照明灯也是不合理的了?在市电停了,蓄电池耗光后又刚好火灾?市电停了后,场所内的人都几乎走光了.

回复
jinzita
2004年07月06日 01:29:00
41楼

楼主的观点有道理,《高规》"9.2.6 应急照明和疏散指示标志,采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min",注意:这里用的是“”,而不是“”,更不是“”,这就很能说明问题。我的理解是用EPS作应急照明的备用电源不是最佳方式但也没有错。

回复

相关推荐