我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!
我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!
呵呵,楼主这个观点我认为还算不错,有点想法。可惜现实中不容易解决这个矛盾。
撇开EPS不谈,平时的疏散照明多以自带蓄电池为备用电源,岂不是存在同样问题?
呵呵,平时的疏散照明多以自带蓄电池为备用电源没错,但它的作用是1.停电时作为过渡照明用;2.在火灾时消防人员进入火场灭火时将所有电源(包含应急照明)切断后给少数未来得及疏散人员疏散用;3.作为消防负荷等级为三级的小型建筑的应急照明的备用电源。
我的意思是两者发生的概率差不多,都几乎可以忽略。就象有些区域只考虑同时发生一处火灾一样,发生两次就不考虑了。
电动机坏的概率与EPS用完的概率怎么会差不多?哈哈!我是主张eps带消防电机的,因为消防电机平时没用,只有消防时用,只要保证3小时电源就可以了!特别对于消防负荷不大的建筑,如住宅小区,发电机排烟不方便,就可以考虑eps。
电动机坏的概率与EPS用完的概率怎么会差不多?哈哈!我是主张eps带消防电机的,因为消防电机平时没用,只有消防时用,只要保证3小时电源就可以了!特别对于消防负荷不大的建筑,如住宅小区,发电机排烟不方便,就可以考虑eps。
你怎么知道差得很多,其实我也不知道这概率是多少,如果有实验数据到是可以算一下,EPS的应急时间一般都大于一个小时,停电超过一个小时的故障在城市已经很少见,而在恰好在这一个小时后发生火灾,这个概率已经很小很小,我们只能做到尽可能安全,永远做不到绝对安全。我前面说过,消防部门在某一个区域都只能同时预防一处火灾,同时发生两处三处甚至更多的火灾也是存在的,比如有恐怖分子在同一区域多处放火,难道我们也要为此而花大量资金去做好防多处同时起火的措施,当然是最好一幢建筑对应着有一支消防队,但这可能吗?
你怎么知道差得很多,其实我也不知道这概率是多少,如果有实验数据到是可以算一下,EPS的应急时间一般都大于一个小时,停电超过一个小时的故障在城市已经很少见,而在恰好在这一个小时后发生火灾,这个概率已经很小很小,我们只能做到尽可能安全,永远做不到绝对安全。我前面说过,消防部门在某一个区域都只能同时预防一处火灾,同时发生两处三处甚至更多的火灾也是存在的,比如有恐怖分子在同一区域多处放火,难道我们也要为此而花大量资金去做好防多处同时起火的措施,当然是最好一幢建筑对应着有一支消防队,但这可能吗?
eps的耗电时间1~3小时,而充电时间往往是十几~二十几个小时,我说过不反对用eps,关键是怎么用最恰当,eps简单点说就是分散式蓄电池的集中,容量加大了而已!!!
我支持楼主的观点。
至于"国外用应急照明的电源就首选蓄电池",我想我们所了解的国外情况,其供电的可靠性都比较高,通常不会长时间停电;而国内却经常长时间停电,至少我这里是这种情况。
设计该做到什么程度才能保证安全而且经济可行,应该是由规范来说明,《建筑设计防火规范》第10.1.2条:火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池做为备用电源,但连续供电时间不应少于20min。
我想制定规范的专家肯定会考虑到玄黄帮主所担心的事情的。
说到可靠,如果设计要做到绝对可靠是不可能的,相对于设计而言电气管理维护是目前的瓶颈,大家有机会呼吁呼吁。
老兄跑题了!