通风竖井风速如何确定
yangli20020708
Lv.2
2007年04月14日 18:43:19
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位同行,通风竖井风速如何确定?谢谢!
请问各位同行,通风竖井风速如何确定?谢谢!
免费打赏
huituzimeimei
2008年11月13日 17:24:21
12楼
先要看你的通风竖井是要自然通风还是要机械通风
技术措施4.7.11与4.7.12有推荐值
回复
brightboy116271
2008年11月16日 12:17:45
13楼
看高规上面的规定就好了,金属风道:《20m/s,混凝土:〈15m/s,不过有条件的话,速度也不要太大。
回复
brightboy116271
2008年11月16日 12:20:15
14楼
技术措施上的4.711好象是自然进排风系统的推荐值,风速很低啊
回复
brightboy116271
2008年11月16日 12:22:10
15楼
我也是取正压送风10m/s左右,平时通风没有什么数据参考啊