通风竖井风速如何确定
yangli20020708
2007年04月14日 18:43:19
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位同行,通风竖井风速如何确定?谢谢!

请问各位同行,通风竖井风速如何确定?谢谢!
免费打赏
officejianyun
2007年04月14日 21:16:48
2楼
看通风竖井是用做排风 还是送风 排风可以大于9m/s 送风就要底点了
回复
toplhc
2007年04月16日 16:18:27
3楼
原则上也是要跟风管一样水力计算确定

一般取经验值,而且要看什么竖井了,对于正压送风和排烟的我一般不超过10m/s。对于平时通风一般4-6m/s

回复
tanghuaping
2007年04月16日 20:21:44
4楼


既然是同行,楼主怎么不去看一下规范呢???
回复
zp420-1
2007年04月17日 12:13:34
5楼
我最近也在看规范,主要还是看高规,竖井一般是混凝土风道
回复
xzj-cy
2007年04月17日 15:52:24
6楼
金属的小于20
混凝土风道小于15
回复
b89b
2007年04月19日 16:46:36
7楼
感觉暖通随意性很大,没有个确定的数值,不过倒是个双刃剑,不知道其他的专业是不是这样
回复
wjhjjj
2007年04月19日 19:38:38
8楼

那是加压送风的高规说法,楼主问的是平时的通风竖井。
回复
liwei7865
2007年04月20日 14:29:09
9楼
金属的小于20
混凝土风道小于15
我觉的消防看高规,别的用途可没着么大不然燥音可太大了.