各位大侠,我们现在负责的高炉变电所电气施工中,图纸最后一页给出一个"帽檐式均压带"施工,图中未明确如何施工,请问各位,谁能告诉我这个帽檐式均压带一般用在什么地方?有什么作用等,谢谢!!
各位大侠,我们现在负责的高炉变电所电气施工中,图纸最后一页给出一个"帽檐式均压带"施工,图中未明确如何施工,请问各位,谁能告诉我这个帽檐式均压带一般用在什么地方?有什么作用等,谢谢!!
2楼
发电厂、变电所的接地接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青路面或在地下装设两条与接地网
相连的“帽檐式”均压带。
帽檐式均压带一般用于人员出入频繁的大门口,以某一直线为玄,向画弧线,共三条(含直线),第一条埋深0.8米(直线),第二条弧线埋深1-1.5米,第三条埋深1.5-2米,呈阶梯型,三条线间水平距离为1-2米。 注意两条弧线的两端与直线是连接的。其作用是均压作用,防止雷击时产生跨步电压。
回复
3楼
非常感谢
回答的太帅了
回复